0
关注
251
浏览

楼宇对讲系统 按门号门就自动开了 都不用等房间的人按开锁 很不安全 我现在想把门铃取消掉

为什么被折叠? 0 个回复被折叠
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-14 04:08
这是编码机,用了微信号开锁[3或4线的锁],把按房号信号,吴认了开锁信号, 解决;在L+和L-并接电解电容470UF/16V或电阻100欧
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-14 04:03
楼主,你要提供详细的资料。什么牌子什么型号。别人才有可能的。
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-14 04:05
这个你应该给物管反应,然后让他们找装楼宇对讲的公司给重新设置过!这个是可以取消的!
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-14 02:53
主机的线路板出问题了,估计是哪里有短路现象。找物业联系售后维修。
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-14 03:35
估计你的是两线机,按房号是分机响铃,这时主机检测到通话线电压太低所以会开锁。应该是主机电路上坏了部份供电线路。
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-14 03:39
是整栋都是这样的现象,如果是可视对讲那种的话应该是可视门口主机坏了,建议送厂家维修 如果是非可视有可能是总线短路导致或是门口主机损坏,可以尝试把门口主机总线拆掉,看故障消除没,如果消除检查总线,不消除就是门口主机损坏,送厂家维修。

关于作者

问题动态

发布时间
2026-01-14 04:41
更新时间
2026-01-14 04:41
关注人数
0 人关注

相关问题

推荐内容

非可视楼宇对讲,只有一户按门铃不响,楼上按开关门打不开,话筒正常。是什么问题
安本楼宇可视对讲都用到什么线材
楼宇对讲系统布线问题?
楼宇对讲与楼层解码器之间的信号线有几条
楼宇对讲门密码是多少
有做楼宇对讲广告的吗
哪个清楚楼宇对讲机坏了怎么办
关于弱电布线,监控线、电话/网线、有线电视、楼宇对讲线需要几条穿线管?
珠海竞争楼宇对讲室内18系列顺德哪里有经销商
楼宇对讲机分机能用别的牌的吗
All Rights Reserved Powered BY WeCenter V4.1.0 © 2026 粤ICP备20025096号-2
  

粤公网安备 44190002007303号