可视楼宇对讲图像不稳定

为什么被折叠? 0 个回复被折叠
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-14 09:47
顶楼上!!
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-14 09:28
UPS电源供电电压不够引起的。先用万用表直流档查一下电源电压。
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-14 10:12
主机供电的电源不良,会出现波纹,视频电缆接触不良也会。有时开不了门,先检查电源吧
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-14 10:14
1、“有波纹,有图像接通后没有了。” 解决方法主要是查电压,可视部分的电压。有的是18V,有的是24V,细查一下,很多时候欠压会出现上述问题。 2、”开锁有时可以有时间开不了“ 如果你的主机用了三年以上了,很有可能是叉簧坏了,请找物业或者专业人员更换叉簧。 3、先修2,有可能你修完2,1的问题也就解决了。 因为叉簧坏了,也可能引起“有图像但接通后图像没有了“