0
关注
919
浏览

leelen楼宇对讲系统,一半能用,一半不能用,是怎么回事?

为什么被折叠? 0 个回复被折叠
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-14 08:19
你可以考虑韩国韩昌的楼宇对讲,万科长期战略合作的,外关豪华,质量稳定,性能高,
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-14 08:03
线路问题
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-14 07:29
看到你的提问,判断你们单元接线方式应该是东西各一路主线。如果是一路主机,那西户六家分机同时坏这种可能不大。下面就按照东西各一路主线开说说吧。首先说东户的问题,六户都能用,但是不能开锁,有两种情况,一是就人家不能开锁,二是六户都不能开锁,前者故障是你家分机的开锁开关坏了,后者故障有三种可能,一是主线故障(判断方法:在分机如果能听到下面主机传来的声音,说明线没问题,因为立林开锁和主机送话共用一根线,反之线有问题);二是电控锁线圈故障(判断方法,用万用表测线圈阻值,一般3欧姆,如果是无穷大,线圈故障);第三种情况,就是你所表达的,分机里有开锁的声音,一般在分机按开锁键的时间都能听到声音(声音来源有二,一是你按到按钮发出的声音,(如果能听不到主机来的声音,说明主线中1号线断,一般为白线)二是在听简能听到楼下主机的声音(说明主机中开锁断电器没坏,这样应该是开锁电路电容故障))。再来说说西户的问题:按门铃不响,也没有声音,开锁也不能用,第一判断应该是主机3号线断线。你说把线换到东户出现的那种情况表达的不是很清楚,你是单独接到东户一分机,还是主线并到东户分机。希望对你有帮助。
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-14 08:26
某一话机线短路,可将四芯主线断开,然后将话机一台一台往上挂,
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-14 08:15
直通系统很简单。 1、你说的东面西面不知道是什么意思,是两栋楼,分东西两边,还是一栋楼,东边和西边。 2、不能开锁多半是锁接错了或者接线开了,建议看下锁类型,按照说明书对应楼宇对讲信号线接。 3、看你两边的情况,应该都是主干道的问题,你可以拿个机子直接在楼下接上去试试。如果可以,那就是楼道线出现问题;如果不可以,那肯定就是你接的方法有问题或者机器问题。