0
关注
614
浏览

楼宇对讲整栋楼有啸叫声怎么修

为什么被折叠? 0 个回复被折叠
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-13 23:03
检查分机及线路,分机卡簧开关接触不良,线接错会照成啸叫。主机音量过大也会啸叫。
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-13 22:12
你这个啸叫不是门口主机与室内分机之间的啸叫 应该是门口主机自己的啸叫 就是门口主机里的麦克风反馈了喇叭发出来的声音 可以把麦克风位置移动下,离喇叭远点 或在麦克风上并颗103电容
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-13 23:29
整栋楼有啸叫声 这个啸叫是门口主机本身的啸叫 就是门口主机喇叭发出来的声音经过麦克风放大通过线路回来又反馈到喇叭,产生自激,出现啸叫的情况。维修办法根据情况各有不同,仅供参考。 1如果是喇叭或者麦克风变质,音频尖峰引起的啸叫,可以考虑换喇叭或者麦克风。 2常见的故障有在对讲设备内部喇叭没有固定好,掉下来,使得距离麦克风近,甚至有些厂家参数设置最大后,麦克风或者喇叭没有与壳子密封好,内部漏音造成。可以尝试打胶密封。 3如果声音大引起的话,可以考虑在机子外部的麦克风或者喇叭位置上贴透明胶布,再扎小孔的方法,或者拆电路板在麦克上并颗103电容,再者在喇叭上串联一个低阻值的电阻。 4实在不行,就该想想音频线路上的问题,有些厂家的分户线通讯方式,音频通话是一来一回的,线路中间短路或者在某一户内短路音频都会造成主机的音频短路,声音经麦克放大从喇叭出来再放大循环产生啸叫。维修线路方法,断开任何一根音频线观察主机是否啸叫。然后根据情况,断层排查。 希望可以帮到你!

关于作者

问题动态

发布时间
2026-01-14 00:07
更新时间
2026-01-14 00:07
关注人数
0 人关注

推荐内容

福建省比较智能的楼宇对讲品牌?
小区楼宇对讲该怎么改造呢,户型比较复杂。
楼宇对讲西安哪有卖的
楼宇对讲系统2线怎么接线 振威 WL-02NEFC
谁知道冠林楼宇对讲系统怎么维修
楼宇对讲系统都可以用账号密码开锁吗?
楼宇对讲电控锁不能开锁是啥原因
可视门铃对讲电话是交流还是直流的
小区内楼宇对讲施工应该咱么算?
楼宇对讲系统需要做竣工验收资料吗?
All Rights Reserved Powered BY WeCenter V4.1.0 © 2026 粤ICP备20025096号-2
  