0
关注
1323
浏览

谁知道一次泵和二次泵是啥个意思哦?

查看全部 3 个回答

xinshou 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-15 07:51
一次泵系统。这种空调水系统靠在供回水干管之间设置旁通管来调节负荷侧流量,使负荷侧流量根据空调负荷的变化而变化,以达到节能的目的。 二次泵系统。这种空调水系统在冷源侧设置一次冷水泵,定流量运行,保证冷水机组蒸发器流量恒定;在负荷侧设置二次冷水泵,分别满足各供冷环路不同需求。 一次冷水泵设置 根据《规范》新增规定,冷水机组与一次泵应一对一设置,即一次泵的台数和数量应与冷水机组的台数及蒸发器的额定流量相对应。一次泵一般不要求设备用泵,但对于全年连续运行的空调系统,可根据需要确定是否设置备用泵。一次冷水泵的扬程为一次管路、管件阻力和冷水机组蒸发器阻力之和。需要注意的是,冷水机组产品样本上提供的蒸发器阻力数据为设备测试数据,实际运行一段时间后,考虑到蒸发器水侧结垢、堵塞等原因,蒸发器实际阻力要比样本上数据大一些。一次冷水泵的流量和扬程计算时,还应考虑5%-10%的裕量。 二次冷水泵设置 二次冷水泵台数应根据冷水泵大小、各并联环路压力损失的差异程度、使用条件和调节要求通过技术经济比较确定。其流量根据所负担供冷回路的冷负荷综合最大值确定,其扬程为二次管路、管件阻力和及末端设备之和。在计算二次泵的流量和扬程时,也附加5-10%的裕量。  