大楼消防有没有必须要求门禁联动

为什么被折叠? 0 个回复被折叠
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-13 20:27
《出入口控制系统工程设计规范》GB50396—2007 9系统安全性、可靠性、电磁兼容性、环境适应性。。。 2)系统必须满足紧急逃生时人员疏散的相关要求。当通向疏散通道方向为防护面时,系统必须与火灾报警系统及其他紧急疏散系统联动,当发生火警或需紧急疏散时,人员不使用钥匙应能迅速安全通过。
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-13 21:05
《建筑设计防火规范》中第7.4.12建筑中的疏散用门应符合下列规定: 人员密集场所平时需要控制人员随意出入的疏散用门,或设有门禁系统的居住建筑外门,应保证火灾时不需使用钥匙等任何工具即能从内部易于打开,并应在显著位置设置标识和使用提示。