0
关注
570
浏览

做门禁门磁报警!用带门磁信号的电插锁和磁力锁,可以在门磁信号里面串入DC12伏吗?

为什么被折叠? 0 个回复被折叠
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-12 22:45
可以。但要注意通过的电流不能太大。 门禁指“门”的禁止权限,是对“门"的戒备防范。 电插锁和磁力锁都是电子控制锁具,通过电流的通断来控制锁的启闭。电流的通断需要门磁信号的配合。 电插锁和磁力锁的区别用通俗的话来解释就是,电插锁是靠电磁力来控制插销的伸出和回缩的;磁力锁则是靠电磁力直接将门“吸住”实现闭锁的。 门磁报警指在门禁启闭的同时产生报警信号,控制原理和电插锁、磁力锁差不多,只是最终执行器件不是锁而是其它器件。 门磁信号是由电磁开关产生的。常用的电磁开关是干簧管。干簧管是一种能依靠附近磁场强弱实现通断的元件。干簧管所允许通过的电流有限,过大的电流会对干簧管造成损害。 门磁信号在用作锁具的同时作为报警会造成门磁信号的负荷增大,所以切记不要超过额定电流。门磁信号(干簧管)的参数在额定功率下还有电流上限。例如,10V*1A=10W,同时1V*10A=10W,在后一种情况下,电流会太大。如果要使用大电流,由继电器线圈与磁簧开关组成的继电器电路是更合适的选择。同时要注意工作电路之间的相互影响,否则无法工作。
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-12 22:47
不可以。 A、可以这样完成你的系统: 1、采用消防的声光报警器一个,DC12V供电的,有信息输出的。一般情况下将声光报警器的信号端跟电锁的门磁输出接口(COM、NO)连接,声光报警器电源可外接一个变压器。 2、在这样的配置下,在门正常关的状态下是没有门磁报警信号输出,报警器不工作。在门打开以后超出门锁的上锁延时外,门磁信号发生,触发报警器报警。 B、如果是安装在写字楼办公室,建议用发声门磁结合专业的报警器,这样更多了一个功能,就是可以设置启用和不启用这个报警功能,以免报警的声音影响到办公室人员。专业术语(补防和撤防)原理同上,只是门磁的电源是通过报警器取电的,撤防的意思是切断门磁供电,让门磁无电状态下工作不了,也就没法报警。补防:给门磁供电,启动门磁报警。跟报警器结合使用如果门多的话可以选择性的补防和撤防,更加人性化。

关于作者

问题动态

发布时间
2026-01-13 00:17
更新时间
2026-01-13 00:17
关注人数
0 人关注

相关问题

推荐内容

门禁系统中的发卡器是什么?和读头什么区别?发卡器通常用到什么地方?(举个例子怎么用)
小区的电动开门机可以接人脸识别门禁系统吗???
贝瑞特楼道门禁系统密码修改密码修改
毕业设计:门禁系统开题报告
现有门禁系统的开锁信号是如何传输的?
请问门禁系统门口机的高度大概是多少
门禁卡如何消磁的啊
手机门禁系统哪一家最稳定
维修门禁安装门禁系统多少钱
门禁系统电话四根线接二根线
All Rights Reserved Powered BY WeCenter V4.1.0 © 2026 粤ICP备20025096号-2
  