请教以下电梯故障问题

查看全部 1 个回答

diandao999 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-13 06:01
如果在五楼方向灯熄灭,但还能运行到三楼。说明不是电路上的问题,可能是信号输入有问题。 查一下五楼门区隔磁板插入是否够,在运行时由于轿厢左右晃动大,隔磁板如未插入的话,会造成信号不能正常输入,引起上面故障。