故障现象1:门禁设备联接好以后,用软件测试不能与电脑通讯。采用RS422通讯方式时可能原因:1)控制器与网络扩展器之间的接线不正确。(2)控制器上跳线开关处于闭合状态(通讯方式为RS232);(3)控制器至网络扩展器的距离超过了有效长度(1200M)(4)计算机的串口是否正常,有无正常联接或者被其他程序占用,排除这些原因再测试;5)软件设置中,设备地址号实际设置、联接不对应;(6)线路干扰,不能正常通讯。用RS232通讯方式时可能原因:(1)控制器与电脑串口之间的接线不正确;2)控制器上跳线开关处于断开状态(通讯方式为RS422);3)控制器至电脑的距离超过了有效长度(15M);(4)计算机的串口是否正常,有无正常联接或者被其他程序占用,排除这些原因再测试;(5)软件设置中,设备地址号与实际设置、联接不对应;故障现象2:将卡片靠近读卡器,蜂鸣器不响,指示灯也没有反应,通讯正常。可能原因:(1)读卡器与控制器之间的连线不正确;(2)读卡器至控制器线路超过了有效长度(120M);故障现象3:将有效卡靠近读卡器,蜂鸣器响查看更多答案>>