弱电中4RVV2*1.0+4UTP6,3KGB20,ACC/WC什么意思

为什么被折叠? 0 个回复被折叠
晓得点 超级管理员 用户来自于: 广东省深圳市
2026-01-13 12:21
4RVV2*1.0+4UTP6,意思是4条RVV2*1.0+4条六类网线 3KGB20,三根KBG20的管 ACC/WC:ACC:暗敷设与不能进入的吊顶内 WC:敷设在墙内   连在一起就是4条RVV2*1.0+4条六类网线穿在三根KBG20的管,走在吊顶内然后暗敷在墙内