西门子Insight系统,使用硬件为PXC控制器以及PPM系列模块,其中PPM模块数量较多,在不同的PXC的MS/TP总线上MAC地址是存在重复的,这也是Insight允许的。
西门子Insight整个系统下要求Instance number是不能重复的,但是PPM模块在设置好MAC地址后,搜索上来的PPM模块的Instance number是自动定义为77000+MAC地址的,这就意味着Insight下存在多个instance number重复的PPM模块。
我尝试过在Profile或者用HMI在PXC里手动添加PPM模块,让相同MAC地址的PPM模块使用不同的Instance number,都失败了,非77000+MAC地址的模块都无法正常通讯。
如果存在重复的Instance number的PPM 模块,会发生DO或AO点Command Failed的现象,且相同Instance number的模块在Graphic上显示的点状态会冲突。
请吧内有经验的朋友能给出解决方法,谢谢。