请朋友们帮我看看那这个DDC连接用的是什么线

为什么被折叠? 0 个回复被折叠
18073910866 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-16 08:17
RS-485线
jian0707001 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-16 07:37
DDC之间是RVSP2*1.0,网络控制器到电脑是网络跳线,总线是RS485手拉手模式
鱼笑梨 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-16 08:24
你说的用该是通讯线。。可以rvvp2x1.0 ,也可以cat 5
lidongfang1976 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-16 08:18
ok
bloodntear 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-16 08:06
距离在500米以内可以用RVSP2*1.0的线,如果距离大于500米得用百通或者乐亭的R485线
wuhui123456 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-16 07:22
智能家居投资创业交流群:347525693   群内免费提供智能家居体验账号和完整的解决方案
HTsty 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-16 07:31
两心双绞带屏蔽线,手拉手
与君 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-16 07:25
就是我用红线框内的红线使用的什么线,几芯线。谢谢给为朋友了。七夕快乐。 系统图1.PNG(29.81 KB, 下载次数: 4) 下载附件  2015-8-20 20:10 上传 红框内的线
开心果000 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-16 07:24
一般都是RVSP2*1.0或者CAT5,用作通讯主线。