楼宇自控 数字量信号和模拟量信号

为什么被折叠? 0 个回复被折叠
梵人 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-12 17:25
谢谢2楼讲解
ontaz 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-12 17:29
www.gzkeying.com(传感器)  广州科盈自动化仪器设备有限公司 www.bgjnkj.com(节能科技)     广州百冠节能科技有限公司 www.ontazhk.com(冷却设备)  广州晟盈自控系统有限公 www.gzkeying.com(传感器)  广州科盈自动化仪器设备有限公司 www.bgjnkj.com(节能科技)     广州百冠节能科技有限公司 www.ontazhk.com(冷却设备)  广州晟盈自控系统有限公 www.gzkeying.com(传感器)  广州科盈自动化仪器设备有限公司 www.bgjnkj.com(节能科技)     广州百冠节能科技有限公司 www.ontazhk.com(冷却设备)  广州晟盈自控系统有限公 www.gzkeying.com(传感器)  广州科盈自动化仪器设备有限公司 www.bgjnkj.com(节能科技)     广州百冠节能科技有限公司 www.ontazhk.com(冷却设备)  广州晟盈自控系统有限公 www.gzkeying.com(传感器)  广州科盈自动化仪器设备有限公司 www.bgjnkj.com(节能科技)     广州百冠节能科技有限公司 www.ontazhk.com(冷却设备)  广州晟盈自控系统有限公 www.gzkeying.com(传感器)  广州科盈自动化仪器设备有限公司 www.bgjnkj.com(节能科技)     广州百冠节能科技有限公司 www.ontazhk.com(冷却设备)  广州晟盈自控系统有限公 www.gzkeying.com(传感器)  广州科盈自动化仪器设备有限公司 www.bgjnkj.com(节能科技)     广州百冠节能科技有限公司 www.ontazhk.com(冷却设备)  广州晟盈自控系统有限公 www.gzkeying.com(传感器)  广州科盈自动化仪器设备有限公司 www.bgjnkj.com(节能科技)     广州百冠节能科技有限公司 www.ontazhk.com(冷却设备)  广州晟盈自控系统有限公 www.gzkeying.com(传感器)  广州科盈自动化仪器设备有限公司 www.bgjnkj.com(节能科技)     广州百冠节能科技有限公司 www.ontazhk.com(冷却设备)  广州晟盈自控系统有限公 www.gzkeying.com(传感器)  广州科盈自动化仪器设备有限公司 www.bgjnkj.com(节能科技)     广州百冠节能科技有限公司 www.ontazhk.com(冷却设备)  广州晟盈自控系统有限公 www.gzkeying.com(传感器)  广州科盈自动化仪器设备有限公司 www.bgjnkj.com(节能科技)     广州百冠节能科技有限公司 www.ontazhk.com(冷却设备)  广州晟盈自控系统有限公 www.gzkeying.com(传感器)  广州科盈自动化仪器设备有限公司 www.bgjnkj.com(节能科技)     广州百冠节能科技有限公司 www.ontazhk.com(冷却设备)  广州晟盈自控系统有限公 www.gzkeying.com(传感器)  广州科盈自动化仪器设备有限公司 www.bgjnkj.com(节能科技)     广州百冠节能科技有限公司 www.ontazhk.com(冷却设备)  广州晟盈自控系统有限公 www.gzkeying.com(传感器)  广州科盈自动化仪器设备有限公司 www.bgjnkj.com(节能科技)     广州百冠节能科技有限公司 www.ontazhk.com(冷却设备)  广州晟盈自控系统有限公 www.gzkeying.com(传感器)  广州科盈自动化仪器设备有限公司 www.bgjnkj.com(节能科技)     广州百冠节能科技有限公司 www.ontazhk.com(冷却设备)  广州晟盈自控系统有限公 www.gzkeying.com(传感器)  广州科盈自动化仪器设备有限公司 www.bgjnkj.com(节能科技)     广州百冠节能科技有限公司 www.ontazhk.com(冷却设备)  广州晟盈自控系统有限公 www.gzkeying.com(传感器)  广州科盈自动化仪器设备有限公司 www.bgjnkj.com(节能科技)     广州百冠节能科技有限公司 www.ontazhk.com(冷却设备)  广州晟盈自控系统有限公 www.gzkeying.com(传感器)  广州科盈自动化仪器设备有限公司 www.bgjnkj.com(节能科技)     广州百冠节能科技有限公司 www.ontazhk.com(冷却设备)  广州晟盈自控系统有限公 www.gzkeying.com(传感器)  广州科盈自动化仪器设备有限公司 www.bgjnkj.com(节能科技)     广州百冠节能科技有限公司 www.ontazhk.com(冷却设备)  广州晟盈自控系统有限公 www.gzkeying.com(传感器)  广州科盈自动化仪器设备有限公司 www.bgjnkj.com(节能科技)     广州百冠节能科技有限公司 www.ontazhk.com(冷却设备)  广州晟盈自控系统有限公 www.gzkeying.com(传感器)  广州科盈自动化仪器设备有限公司 www.bgjnkj.com(节能科技)     广州百冠节能科技有限公司 www.ontazhk.com(冷却设备)  广州晟盈自控系统有限公 www.gzkeying.com(传感器)  广州科盈自动化仪器设备有限公司 www.bgjnkj.com(节能科技)     广州百冠节能科技有限公司 www.ontazhk.com(冷却设备)  广州晟盈自控系统有限公 www.gzkeying.com(传感器)  广州科盈自动化仪器设备有限公司 www.bgjnkj.com(节能科技)     广州百冠节能科技有限公司 www.ontazhk.com(冷却设备)  广州晟盈自控系统有限公 www.gzkeying.com(传感器)  广州科盈自动化仪器设备有限公司 www.bgjnkj.com(节能科技)     广州百冠节能科技有限公司 www.ontazhk.com(冷却设备)  广州晟盈自控系统有限公 www.gzkeying.com(传感器)  广州科盈自动化仪器设备有限公司 www.bgjnkj.com(节能科技)     广州百冠节能科技有限公司 www.ontazhk.com(冷却设备)  广州晟盈自控系统有限公
飞黄腾达 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-12 18:03
谢谢 学习中!!!
绝对的浪漫 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-12 17:37
这种东西是死记硬背的吗?还是用什么方法记忆?另外再解释一下数字量和模拟量的定义和区分。             谢谢!
○nLy寳 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-12 17:01
监测、控制点描述 AI AO DI DO 接口位置 备注 送风机运行状态 √ 送风机动力柜主接触器辅助触点 送风机故障状态 √ 送风机动力柜主电路热继电器辅助触点 送风机手 / 自动转换状态 √ 送风机动力柜控制电路(可选) 送风机开 / 关控制 √ DDC 的 DO 口到送风机动力柜主接触器控制回路 送风机转速控制 √ DDC 的 AO 口到送风机变频器控制口 回风机运行状态 √ 回风机动力柜主接触器辅助触点 回风机故障状态 √ 回风机动力柜主电路热继电器辅助触点 回风机手 / 自动转换状态 √ 回风机动力柜控制电路 回风机开 / 关控制 √ DDC 的 DO 口到回风机动力柜主接触器控制电路 回风机转速控制 √ DDC 的 AO 口到回风机变频器控制口 空调冷冻 / 热水阀门调节 √ DDC 的 AO 口到冷冻水电动阀驱动器控制口 加湿阀门调节 √ DDC 的 AO 口到加湿电动阀驱动器控制口 新风口风门开度控制 √ DDC 的 AO 口到新风风门驱动器控制口 回风口风门开度控制 √ DDC 的 AO 口到回风风门驱动器控制口 排风口风门开度控制 √ DDC 的 AO 口到排风风门驱动器控制口 空调机组送风出口(静)压力 √ 风管式空气压力传感器 送风管末端静压 √ 风管式空气压力传感器 防冻报警 √ 低温报警开关 过滤网压差报警 √ 过滤网压差传感器 新风温度 √ 风管式温度传感器(可选) 新风湿度 √ 风管式湿度传感器,可选 室外温度 √ 室外温度传感器,可选 回风温度 √ 风管式温度传感器 回风湿度 √ 风管式湿度传感器 送风温度 √ 风管式温度传感器,可选 送风风速 √ 风管式风速传感器,可选 送风湿度 √ 风管式湿度传感器,可选 空气质量 √ 空气质量传感器(C02、CO浓度) 末端风量/风速传感器 √ 风管式风速传感器,可选 室内温度传感器 √ 室内温度传感器 末端送风风门开度控制 √ 末端送风风门驱动控制器 再热器控制 √ 再热器阀门/(电热器)启停控制 室内静压测量 √ 室内温度传感器 回风量/风速测量 √ 风管式风速传感器,可选
knimeia 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-12 18:15
数字量不是连续的信号,一般输出形式为无源触点,模拟量是连续的信号,一般输出形式为电压(0~10V)或电流(4~20MA)

关于作者

问题动态

发布时间
2026-01-12 19:01
更新时间
2026-01-12 19:01
关注人数
0 人关注

推荐内容

关于电梯的问题
大观园景区无线视频监控
什么是质量流量传感器?
Enfinilan楼宇自控怎么样?和江森、霍尼韦尔比如何?
BAS系统设计中应注意的几个关键性问题。。。。。
排水立管靠卧室相邻的内墙安装时不能采用普通塑料管,是否属“强条”规定?
电气专业施工图设计(文件)中存在的常见问题及注意事项
如何做好墙壁开关网络销售?我是菜鸟,请高手回答,
本人要写一篇楼宇自动化的设计与调试的毕业论文 求助大神
急求BA、FA、SA、PA系统的CAD图例
All Rights Reserved Powered BY WeCenter V4.1.0 © 2026 粤ICP备20025096号-2
  

粤公网安备 44190002007303号