柏诚总线接口提供:485和M-BUS两种接口。 RS-485:一种可以实现点对多点的联网通信方式 ,RS485有两线制和四线制两种接线,四线制只能实现点对点的通信方式,现很少采用,现在多采用的是两线制接线方式,这种接线方式为总线式拓朴结构在同一总线上最多可以挂接32个结点。在RS485通信网络中一般采用的是主从通信方式,即一个主机带多个从机。 M-BUS:M-Bus是欧洲标准的2线总线, 主要用于消耗测量仪器如热表和水表系列 ,是一种专门为消耗测量仪器和计数器传送信息的数据总线设计的.它的信息传送量是专门为满足其应用而限定好的. 它具有使用价格低廉的电缆而能够长距离传送的特点. M-Bus总线可以在一对总线上共同完成数据传输和供电的功能,它的连接时无极性要求,可自由对接、安装、调试简单、维护方便。    M-Bus对每个询问的反应时间为0,1 至0,5秒, 这对于它要完成的任务来说是完全足够的了,各个终端在计算中心发出指令后才能够提供数据. 各终端之间是不会产生数据交换的.  M-Bus不会被其他数据总线取代, 相反它是用于传送计数器读数最安全和价廉的. 能够适应电网电压起伏不定的波动。