BA系统电源设计原则

为什么被折叠? 0 个回复被折叠
ontaz 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-12 02:46
www.bgjnkj.com(节能产品)广州百冠节能科技 www.gzkeying.com(传感器、阀门、楼宇暖通)广州科盈自动化 www.ontazhk.com(变频器冷却)广州晟盈自控
wzc11 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-12 02:46
谢谢2楼的高手!受教了。
xinshou 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-12 03:31
应该说和前期投资有关系吧,要是有条件的话控制器等设备的电源最好集中供给,从管控系统机房的UPS总电源引出。要是说由受控设备现场引用电源也可以,优点是节约成本,但缺点是现场增加变压设备相应的故障率就会高些。