1.当冷冻站采用冰蓄冷方式工作时,应增设控制分站。
2.采用冰蓄冷方式工作的冷冻站的控制分站应直接受控于BA系统中央站,全部监控任务应由分站和中央站共同完成,并宜具有以下监控功能:
1)建筑的冷负荷预测;
2)分时段电价的设定;
3)运行模式(主机蓄冷、主机供冷、溶冰供冷、主机和蓄冷设备同时供冷、优化控制)参数设置;
4)运行模式的自动切换;
5)满足运行方案的蓄冷设备释冷速度控制,主机供冷量调节;
6)主机与蓄冷设备供冷能力的协调控制;
7)蓄冷设备蓄冷量显示;
8)各设备启停控制与顺序启停控制。