海康录像机重启后就有部分摄像机连接不上,求指教

为什么被折叠? 0 个回复被折叠
无锡监控安装 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-14 01:04
谢谢各位,线路是无氧铜,超五类,数据通畅无丢包。于是我把录像机发回去修了,估计是录像机网卡问题,因为录像机有1年了,不知道是否在移动中有所损。
洗地工人 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-14 00:36
可以把正常的和不正常的放置位置对调一下,也能看出来是否由线路太远线本身质量或者用错了线,什么无氧铜和纯铜,铜包铁包什么各种非标线经常出现的问题。。。
洗地工人 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-14 00:23
先把摄像头拿到机器旁边做测试,断电后是否会自动添加。 如果可以先排除摄像头故障。 远端连接摄像头,重启后,录像机连接不上摄像头时,用电脑ping远端的摄像头看包是否正常有无丢包现象。 远端网线是什么网线5类,超5,还是6类,是否是国标还是非标。线路太长非标线容易出这种问题。目测多数是线的问题,接头是否老化虚连的情况也得考虑,附近是否有干扰。先重启ping远端摄像头,用电脑网页访问远端摄像头看是否正常。
雪玉寐影 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-14 01:10
先解决主机自动重起故障
无锡监控安装 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-14 00:08
kgdjcm 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-14 01:23
估计是供电问题
无锡监控安装 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-14 00:48