如需使用防拆功能需布5或6芯线;在这只说不使用防拆功能的情况吧:举个栗子 1.四芯线红、黑、蓝、黄,红黑做电源线,红+黑-,蓝黄做报警信号线,无极性; 2.电源线并接,即每个探测器均需供电,红接+,黑接-; 3.非末端探测器(在中间的探测器),将黄线剪断,两个黄线头分别接N和C(也可以是蓝线,最好统一); 4.最末端的探测器蓝黄两线分别接N和R的右端; 5.如果电路板上R端子之间有现成的电阻,可以完工,如果R端子之间没有现成的电阻,需要在R两端外接一电阻。
孔家冲王涛 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-13 20:11
常开,常闭,公共,12+,12-,防拆,一般做报警用四芯线电源并起来,上一个公共出来进下一个的常闭就好了