宾馆弱电问题

为什么被折叠? 0 个回复被折叠
缘分天空9102 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-13 05:39
电话交流18320370627
xkzhyj 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-13 05:15
宾馆1楼是大厅 456层是宾馆区 准备用午盘服务器电脑 电视用机顶盒 准备每个房间走一根六类网线作为无盘服务器网线 一根五类网线作为电视网线,然后在每个房间装交换机带电视和无线路由,电话线每个房间放一个4芯电话线 监控系统全部走网络 4楼有一个机房。所有设备都在机房(午盘服务器,电话交换机,监控主机,路由器交换机等,每个楼层都有网络交换机没有电话交换机,但是想把监控显示器放在一楼需要怎么做?电视信号和网络信号是分别两条光纤独立分开的。请问大神我这么布置网络合理吗?熟悉这个行业得给点专业意见,谢谢大神了!!万分感谢!!看看可行吗??
东隐 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-13 04:52
不够费事的,监控走独立网线,然后把监控连接到交换机,一楼的电脑能上网就能看监控了。电脑不用无盘工作站,现在小硬盘才几个钱?做无盘的不够那个功夫钱的。电视和网络分开,用两种不同颜色的网线作区分。房间里不要装无线路由,在过道的天花板上装无线ap。电话线就用四芯线做就是了
雪玉寐影 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-13 04:59
监控网络独立,不要混在电脑局域网里 一楼监控可以用一台电脑,或者机房放一根网线(超过100米用光纤)一根视频线到一楼