建筑施工图纸中,智能化弱电需要关注哪些方面?

查看全部 10 个回答

ish F 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-17 00:47
感觉比较复杂的就是与其他专业交叉比较多的系统,如智能照明,楼控,及综合布线,车库管理及车位引导系统了。1、智能照明需注意强电那边配电箱系统图是否有智照模块空间预留,强电安装的灯具是否可控。2、楼控BAS系统需注意,空调机组,冷热水机组及各种水泵厂家是否预留接口,相应的水阀风阀是否为电动阀,另外设计长常常出现BA对灯具的控制与智照有重复的地方,如果重复建议取消楼控对灯具等控制,毕竟智照更加高大上。3、综合布线如果有条件做好预留预埋,后期会好做很多。注意电话、有线电视以及通信及网络的工作界面,哪些是运营商施工,哪些是施工单位做。对于业主沟通,让其明确。4、车库管理注意设计与现场条件是否符合,一进一出有他的宽度和高度限制,多跟厂家沟通。注意设计的车库管理是远距离刷卡还是视频识别车牌的方式,车位引导是红外探测还是视频识别。5,我得吃饭了,施工单位的伙食还是过得去的。