第一个方案比较合理。管道的走线提醒下是根据你的吊顶走的,比如我看其中一个进风管是沿着卧室里面走然后打洞到客厅,如果你卧室不做吊顶,而客厅做吊顶,可以改成走客厅的吊顶,打洞进卧室安装一个出风口。另外需要提醒你的是,像客厅,卧室的出风口如果下方有人坐或者睡的话,出风口一定要水平出风,别装成下出风吹人。产生的噪音绝大多数都是管道出风的噪音,安装到卫生间,机器噪音应该影响不到。不知道你卫生间外面是什么情况,进出风管子如果离得近可以出墙后做成一长一短或其中出风口拐弯延长等办法(不过得根据现场实地情况决定方案),尽量拉开距离。PVC足够用了,都在你屋子里面,又不风吹日晒,只是通风,没有那么夸张。价格方面霍尼韦尔不了解。臭氧这个真心不了解,但是我记得化学课学过,臭氧极易分解,不稳定,而且离开了浓度谈伤害就是耍流氓,我个人觉得不会有多大影响。你可以再查查资料。