0
关注
1309
浏览

综合布线时,双绞线应该如何进行布线?

为什么被折叠? 0 个回复被折叠
暖通南社 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-18 12:21
双绞线布线注意事项: 1.线缆敷设要求 (1)线缆的型号、规格应与设计规定相符。 (2)线缆的布放应自然平直,不得产生扭绞、打圈接头等现象,不应受到外力的挤压和损伤。 (3)线缆两端应贴有标签,应标明编号,标签书写应清晰、端正,标签应选用不易损坏的材料。 (4)线缆终接后,应留有余量。交接间、设备间的对绞电缆预留长度宜为0.5~1.0m,工作区预留长度宜为l0~30mm;线缆布放宜盘留,预留长度宜为3~5m,有特殊要求的应按设计要求预留长度。 (5)线缆的弯曲半径应符合下列要求: ①双绞线的弯曲半径应至少为其外径的4倍。 ②主干双绞线的弯曲半径应至少为其外径的1O倍。 ③光缆的弯曲半径应至少为光缆外径的15倍。 ④综合布线系统的缆线必须与电磁干扰源保持一定距离,以减少电磁干扰的强度。 (6)当综合布线区域存在的干扰低于上述规定时,可采用非屏蔽缆线和非屏蔽配线设备进行布线;当综合布线区域存在的干扰高于上述规定或用户对电磁干扰有比较高的要求时,宜采用屏蔽线缆和屏蔽配线设备进行布线,也可以采用光缆系统;当综合布线路由上存在干扰源,且不能满足最小净距要求时,宜采用金属管线进行屏蔽。 (7)在暗管或线槽中缆线敷设完毕后,宜在通道两端出口处用填充材料进行封堵。
三毛3660697 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-18 11:24
八根线排列:橙白 橙色 绿白 蓝色 蓝白 绿色 棕白 棕色
夏掰创业 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-18 11:31
按照国际标准做就好了,都标准化了。
弯月雪舞 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-18 12:42
你这问题,怎么回答你呢,我这里就说网线(双绞线)了。 网线、电话线、2芯/4芯/8芯信号线,闭路电视监控视频线等,一般传输数据和信号的线材都属于弱电。在敷设线路时,弱电线路要和强电线路敷设在不同的线槽里,以防强电线路对弱电线路造成电磁干扰,影响弱电线路的数据与信号传输。 至于如何进行布线,这个你要看具体的建筑设计图,才能做出规划。现在的建筑在建设时都以规划好,线路走势图,你只需要按照建筑设计的强弱电布局,按照标准敷设线路即可。

关于作者

核心会员

这家伙很懒,还没有设置简介

问题动态

发布时间
2026-01-18 13:22
更新时间
2026-01-18 13:22
关注人数
0 人关注

相关问题

综合布线清包工
哪位老哥会综合布线预算和画图,有酬劳
户内从弱电箱到各终端采用放射式布线是什么意思?终端指的是哪里?
弱电综合布线图中DT表示什么
如何做综合布线的销售
综合布线工程预付款 怎么开发票
家用网络布线关于无线ap的问题?
综合布线系统的设计应按哪几部分进行
我用千兆的网线从路由器接到交换机应该是亮绿灯对吧,可我这亮的是黄灯,导致分机很慢,这里面有什么问题
楼宇自控系统包不包括综合布线?

推荐内容

怎样接弱电工程安装及维修单子?
弱电工程存在有哪些问题以及解决的手段
弱电井下主干电源线能否接头
弱电工程师和楼宇智能管理师有什么不同
土建工程弱电穿线管应该用什么管
弱电工程完工后 怎样画隐蔽工程布线图
北京搞弱电一个月多少钱
干弱电施工员,基本工资才2000元,待遇是按照基本工资+计件工资的 弱电施工这个怎么去计件呢
强电弱电未来哪一个发展前景好 各自的发展方向在哪里
高层建筑电缆井道(强、弱电)的大小尺寸怎样确定?
All Rights Reserved Powered BY WeCenter V4.1.0 © 2026 粤ICP备20025096号-2
  

粤公网安备 44190002007303号