0
关注
1421968
浏览

查看全部 162 个回答

唐骞 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-17 04:44
当你想要买一款新风系统的时候,可能会被目前市面上琳琅满目的机型,款式弄的头晕脑转,加之销售人员各种话语:终生免维护,超级太空外壳,碉堡天等一系列概念词语彻底搞晕了。 下面就让小编教你一种简单的方式来选择新风系统,让你第一时间就能找到合适的新风系统。 买新风的时候很多人都不知道买多大风量,很多人都根据销售人员的推荐选择或者厂家标示的适用面积选择,一般情况销售说500就的500风量,销售说100就100风量,根本没有任何参考依据,如果你拥有一套新风系统选型公式不是更简单了? 1、换气次数 我们首先知道自己的房屋实际面积,层高以及房屋类型,知道这些资料后,我们可以根据建筑物的面积、层高,得出建筑物体积,然后乘以换气次数就可以得到最终新风量。 如公式计算方式:
  • 层高:指房屋实际使用层高;
  • 面积:实际使用面积;
  • 容量:层高*面积得出的实际室内体积
  • 换气次数:根据不同应用场合,换气标准均不一样。
换气次数建议:
  • 居民楼:1-1.5次/h
  • 体育馆:1-2次/h
  • 影院商场:1-2次/h
  • 办公室:1-3次/h
  • 计算机房:2-4次/h
  • 酒店:2-3次/h
  • 餐厅:2-3次/h
  • 会议室:3-8次/h
举例:家庭住宅建筑面积110m²,净面积85m²,建筑净层高为2.8米,该建筑新风需求是?85m²X2.8m=238m³,按照民用建筑每小时换气标准计算,每小时换气次数为:1-1.5次/h为宜。最小需要换气1次,最大换气1.5次。公式如下:按照体积换算得出室内面积为238m³*1(换气次数)=238m³/h新风量,该建筑最小新风量需求为238m³/h。按照体积换算得出室内面积为238m³*1.5(换气次数)=357m³/h新风量。该建筑最大新风量需求为357m³/h。由于室内装修布置均不一样,在选择新风的时候均需要在最低标准上上调10-20%作为新风余量使用。注:如需乘以20%管道阻力系数。该房间可以选用380风量,既满足最低需求,同时也能满足最大需求使用。2、根据人均数人均新风量的计算方式,我们一般建议采用人口密度较大的场合,如会议室、学校等场合。公式如下:
  • 人数:该场合人数总和;
  • 人均新风量:根据环境不同,各人均新风量均不一样
人均新风量如下: 举例:某办公室面积150m²,办公人数为30人,该建筑新风需求是? 按照人均新风量标准得出,该办公室人均新风量为:30m³/h/人次。 公式如下: 按照办公室总人数为30人*30m³/h人均新风量=900m³/h的新风量。因此该办公室的新风量为900m³。 注:如需乘以20%管道阻力系数。 在一些模凌两可的情况下,我们取最大值最为参考依据,这样既能有效的保证新风量的同时也能流出余量保证室内新风的最大化。

关于作者

问题动态

发布时间
2026-01-17 05:43
更新时间
2026-01-17 05:43
关注人数
0 人关注

相关问题

智能门禁系统哪个品牌做的好?
门禁系统有哪些功能?
新风系统品牌和安装注意事项?有经验的请进
如何能使翼闸机脱机运行
无线AP如何搭建
1.光纤串联的接法。 2.系统图与拓扑图的区别。 3.比例尺的设计。 4.多模与单模光纤的区别及适
楼宇对讲系统方案怎么做
综合布线系统价格,综合布线系统价格多少钱,综合布线系统最新报价
如何测量光纤出射光束的发散角?
谁清楚网络更改后,联通无线网上不了如何处理?

推荐内容

新风系统应该怎么销售?
家里的强电和弱电的距离到底应该是多远呢?
新风系统的噪音问题?
酒店新风系统作用是什么?
家用新风系统十大排名?
空气净化器和新风系统如何取舍?
新风系统怎么安装?
家用投影仪,六千以内,不需要3D,求推荐?
请教老师新风系统设计方案合理否?报价是否合适?霍尼韦尔FC400臭氧严重吗?
夏天使用新风系统的疑问?
All Rights Reserved Powered BY WeCenter V4.1.0 © 2026 粤ICP备20025096号-2
  

粤公网安备 44190002007303号