不能因噎废食,衣服会脏,常换洗就是了。
1,管道内不是真空,滤网不能阻挡水汽,也不能100%阻挡所有脏污,滋生细菌肯定有,只是多少的问题。
一年清洗一次,找专业人员。加一句,用空调大家都有经验,长期不开后要运行,总要清洗一下机身和滤网。
2,不管用哪种
滤网,就算有抗菌功能,
最长三个月即更换或清洗,哪怕机器不开,只要是拆封的滤网,都换;雾霾季一个月换一次。谁吹牛半年、一年才换一次滤网的,你让他一个礼拜人不洗澡不换内衣试试。
3,刚开始购买新风系统,多考量产品是否注重长期运行效果,管道是否方便清洗,多了解服务的商家是否专业。
4,安装运行阶段,定期换滤网,每年维保。
附dephina技术服务中心的一张表,供你参考。

如此,新风系统的二次污染就不用担心。
———— ———————————————刨根线————————————————
关于以上第2条,引用两篇医院手术室滤网带菌情况的检测和分析:
层流手术室回风口过滤器清洁除尘时间研究
滕州市中心人民医院 杜秀华等
《
齐鲁护理杂志:下半月刊(外科护理)》
2010年第16卷第9期
15-16页,共2页
摘要:探讨层流手术室空气洁净度与回风口滤网及过滤器清洁除尘时间的关系。方法:手术室手术间分为慢性病手术间和急症手术间。将慢性病手术间百级2个、万级2个依次编号为1号、2号、3号、4号;急症手术间万级4个依次编号为5号、6号、7号、8号。首先把各手术间回风口过滤器及滤网彻底清洁除尘,然后分别累计记录每个手术间开启层流系统时间。分别在40~50h、80~90h、110~120h的时间段内,对每个手术间行尘埃和沉降菌静态采样,并做记录。在1年内分别在每个时间段,对每个手术间做10次采样,并取其均值。结果:慢性病手术间与急症手术间在40~50h时间段的尘埃与沉降菌值均在正常范围内,急症手术间累计开启层流系统80~90h的时间内手术间内的尘埃与细菌的采样值在正常范围高限。慢性病手术间则在110~120h的时间段内其尘埃与细菌的采样值在正常范围高限。结论:
急症手术间、普通慢性病手术间分别在80~90h、110~120h时间段内对回风口过滤器及滤网除尘比较合适。
手术室空调滤尘网带菌状况分析及对策
杨瑾等《
护理与康复》 2006年第5卷第2期 85-87页,共3页
目的了解手术室空调滤尘网带菌状况,以便采取相应措施控制院内感染。方法检测手术室紫外线消毒前后的空气菌落数和空调滤尘网表面菌落数;滤尘网用500mg/L含氯消毒剂浸泡消毒,并于消毒后即时、1周、2周、3周、1月采样进行细菌培养。结果紫外线消毒前后,手术室空气菌落数的差异有统计学意义。空调滤尘网表面菌落数的差异无统计学意义。滤尘网消毒后即时其表面细菌数符合Ⅱ类环境的要求,消毒后2周内细菌数与消毒后即时的差异无统计学意义,而消毒3周后细菌数与消毒后即时的差异有统计学意义。结论:
应定期对空调滤尘网进行清洗与消毒,消毒液可选用500mg/L含氯消毒剂,
清洗消毒间隔时间以2周为宜。