0
关注
2326
浏览

请教新风系统设计是否合理?

为什么被折叠? 0 个回复被折叠
窗式净化新风 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-13 00:13
用窗式新风,省钱!关键是对家人的关爱将来没有负罪感!你千万不用管道的
Paloffice 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-13 00:18
个人说2点建议仅供参考:1、250风量其实很小,100平的面积有些吃力;2、双向流风机管路设计比较复杂,后续清洁很难保证,容易造成二次污染
阿里朗山上一大鸟 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-13 00:04
设计没有什么问题,二楼风管有些长,会导致末端出风量降低,现在好多新风标的是250风量,其实达不到。 为什么一定要买松下呢?
王泽 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-12 23:16
新风量适合最好,不要偏小,虽说建筑面积,除去卫生间,厨房等等,但是效果特别不稳定,容易影响,开个门没准效果立马就不好了。一小时换气一次本身量就很小。
阿缺 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-12 23:35
我不相信他们通过串联的方式,能把每个空间的风量控制的像图上标的那么到位。另外250风量偏小,有点吃力。
匿名用户用户来自于: 北京市
2026-01-12 23:04
为啥换气次数是1呢??风量加一起500,出风口静压70? 风量500 换气1次,在辽宁,冬天会冻死的!除非出风口加一起200多风量!静压70,管子这么长,能出来风吗?逗你玩啊? 有防冻除霜功能没?春秋季旁通功能? 在东北先要考虑,冬天机器运转怎么样。。无语了。布管我就不说了,为啥做顶送顶回呢?
洪荒 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-12 23:59
虽然布管略显繁琐,但是没有什么大的问题,如果能把新风口都布置在远端会好一点。 另外按照这个面积,250风量可能有点小,而且管道太长,实测可能达不到250,最好问一下能否给每个房间做一个独立的电动风阀。
流口水的小布 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-12 22:54
设计没什么问题。但是二层送风管走得太长,因为题主提到顶管走线是尽量绕梁,那就会有很多弯头上下弯,这种情况建议不要把送风管走太长,末端静压很可能不够导致风量不足,可考虑和回风管互换位置。 PMA的是AC马达,ZJD是双DC马达,PMA的静压是小于ZJD的,将ZJD放在二楼也可以。 另外每个风口的风量标称,看起很专业,但是实际调试是非常困难的,因为每一段风管的风速都不同,不能简单的以风口出风面积计算风量。不知道这边施工是准备用可调式风阀调节还是利用风口旋钮调节?如果有更好且行之有效的办法希望题主装修完成后分享一下。
卓子 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-13 00:01
个人之见,仅供参考。 1.一层榻榻米的屋子,新风管与回风管位置互换。一般来说,远送近回。客厅尽量人员活动的地方新风,电视机那边回风。 2,二层同理,卧室进出风口互换。 3.根据工程的反馈,新款机器风口噪音大于老款的,另外新款出风口静压大,二层是非等分式出风口,一层有老人孩子,建议一层用老款,二层用新款。 4.回风口尽量避开空调出风口。 5.根据你的面积和层高来看,你的新风量又富裕,不用担心。但由于各风口到新风机距离差距较大,如果可以的话,在新风管道第一个分叉口处加一个分配风量的阀门更佳。 6.有小宝宝,将来房子多晾晾。有地暖慎重考虑地板与地砖的选择。

关于作者

周路 核心会员

这家伙很懒,还没有设置简介

问题动态

发布时间
2026-01-13 00:50
更新时间
2026-01-13 00:50
关注人数
0 人关注

相关问题

谁知道系统集成是什么?
某网络光缆资源管理系统支撑平台简述
楼宇对讲系统4线怎么接线(我测了电压)
软考系统集成项目管理工程师培训费多少
设备系统集成分为哪些
分享一个海康威视的森林防火监控系统解决方案
新风系统|谁知道兰舍新风是做什么?
小白,请教弱电CAD图纸中的一些图例
分光系统中常用的分光元件有哪两类?它们的分光原理分别是什么
网络系统集成
All Rights Reserved Powered BY WeCenter V4.1.0 © 2026 粤ICP备20025096号-2
  

粤公网安备 44190002007303号