0
关注
6189
浏览

对我设计的新风系统有哪些意见?

查看全部 6 个回答

宋世泊 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-15 05:41
题主将主要净化出风口设在客厅,然后再通过排气扇将这个所谓“净化后”的空气输出到各个房间,存在以下问题: 一、客厅的空气,在某些情况下是不洁净的,输送到其它房间的也就是有问题的空气了。常见的是炒菜的油烟飘到客厅,这是严重的污染源,极难避免,而且几乎是能闻到气味就证明了污染。其它情况有客厅人多,客厅频繁开大门,甚至客厅有人抽烟等。 二、九百多立方的新风全部集中送到客厅,等于总是开着大风扇在吹,不舒服。 三、客厅空调必须长期处于高负荷运转状态才能保持气温舒适度。因为集中在客厅大量送未交换热量的新风,会导致客厅气温趋向跟室外相同。 建议使用具备热交换功能的系统,避免能源流失。此外还是要铺设管道到每个房间送风比较好。