0
关注
2013
浏览

关于网络高清监控布线的几个问题

为什么被折叠? 0 个回复被折叠
咚咚齐得咙咚呛 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-12 23:48
  1. 图中所示的位置没什么大的不妥,满足甲方需求就可以了
  2. 普通交换机肯定是不行的,8口的交换机至少要是300左右的,后端监控室用核心的交换机,交换机的选型按照每个摄像机需要1M的包转发率计算,有多少个摄像机就需要多大包转发率的核心交换机。
  3. 光纤超过1公里都没事,
  4. 一根光纤可以传输你某个汇聚点的所有摄像机,就是需要你在汇聚点放个足够参数(包转发率
)的交换机,如果10个摄像机汇聚到一个点,可以在那个点放一个16口的交换机,用光纤收发器跟主机房的交换机联起来就行了。 5.到了机房所有的前端网络摄像机信号都是由光纤传输过来的可定需要机架式的光纤配线架,出来的网线直接连接到核心交换机上(40个摄像机需要,7000元左右的核心交换机) 需要的设备,网络硬盘录像机简称:NVR,NVR通过网线直接连核心交换机就能录像,NVR有VGA接口可以直接连接显示器显示实时的图像, 6.每个汇聚点需要光纤接线盒。 7.最好是单独给摄像机供电。
bilibalachina 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-12 23:33
1、合不合理看不出来,太乱了。你这个网的总原则是交换机与交换机之间用光纤连,这样做的好处是光纤的传送速率高,可去到1G,不会在你的局域网形成瓶颈,而且传输距离远。 2、布线对交换机没有影响。普通交换机也可,只要考虑过经过上面的流量比交换机的交换能力小就行。比如说这个交换机是150M的,上面的跑的流量总和必须少于150M。摄像头有个码率的,这个码率就是1s产生的流量,比如说码率是2M,这个交换机接5个摄像头,那么总流量就是2×5=10M,少于150M,够过。 3、网线不能超过100M,光纤可以超过的,80KM的都有。具体看楼上给出的参数 4、多少芯的光纤就能接多少个摄像头,不过我觉得最好就近用交换机出网线带好,因为你用光纤的话,交换机也要出多少个光纤口接摄像头,这样成本更高。而且摄像头多数是网口的,光纤口很少的吧。 5、摄像头设ip,机房光纤接交换机,交换机接电脑,电脑设ip,所有ip在同一个网段就能通讯了,电脑装了摄像头软件就能控制观看摄像头。 6、交换机之间直接用光纤互联,光纤是直接插到交换机的,中间无需接线盒。 7、最好不要,如果实在不行,就顺着布线,用电线把电源接过去吧。
djinzi 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-12 23:32
1.整个布线感觉楼主拿光线当网线用了,一般我们用的光纤 100base-fx单模模块用单模光纤传10-20公里 100base-fx多模模块用多模光纤传2公里 1000base-lx用单模光纤传5公里 1000base-lx用多模光纤(50um)传550m 1000base-lx用多模光纤(62.5um)传550m 1000base-sx用多模光纤(50um)传275m 1000base-sx用多模光纤(62.5um)传550m 1000base-f:使用一对多模或者单模光纤,使用多模光纤的时候,计算机到集线器之间的距离最大可到300-550m(500m),使用单模光纤时最大可达3km。 你设计的应该是单模,是不是浪费了网线的话只要材质够好传个150米是很轻松的。 2.因为你所用的是高清摄像机,建议组建局域网交换机用千兆的,别拿便宜的凑合,你这些头加起来千兆的都有点吃力,如果用便宜的到时候总出故障就麻烦了。 3.这个问题1已经有答案 4.一根8芯的光纤用处大了去了,一根芯单模传出去就能把千兆的网线传出去,所以不用考虑32芯 5.到机房后,把光线转换成网络信号后直接进交换机或路由,用视频解码器(别用差的,尽量大牌子的)解码进矩阵,网路数字硬盘录像机连条网线也进交换机,搜索到摄像机添加进去就好了。 6,汇聚的地方就用的到光纤盒的, 7.别啊,集中供电线长了容易有降压,你的摄像机估计对电压还是很敏感的,还是单独供电吧。

关于作者

问题动态

发布时间
2026-01-13 00:42
更新时间
2026-01-13 00:42
关注人数
0 人关注

相关问题

求大神看看,电梯网络监控丢包严
我用Hyper-V的虚拟交换机管理器 新建虚拟网络交换机 但是显示如图的提示 请问怎么解决 ??
请问有做车载视频监控的工程商吗,有装载公交,运输,等大型车队车载监控经验的工程商
监控器视频可以删除一段时间吗?
如何测试网线,电话线,监控线哪里断了呀!
小区视频监控方案
无线网络连接失败1.302是什么意思???
如何快速干扰监控器,干扰监控视频?
thinkpad e430怎么开启无线网络,
BAS冷冻系统监控系统图

推荐内容

室外多模1000兆光纤什么牌子的比较好
多模光缆型号:MGTS-4A1B是什么意思?
服务器上的光纤模块有单模多模之分吗?
如何区分光纤是单双模?
单模光纤和多模光纤从外表可以区分吗,如何区分
古河178熔接程序MM模式两头的光纤粗细不一样怎么办 MM是多模 模式么
我想知道光纤传输的基本原理
谁知道SM-LC/PC-LC/PC-3.0-10M光纤跳线是单模还是多模?
多模光纤分A、B、C级是指什么意思?
一根12芯的多模光缆需要熔接8芯。拜托各位了 3Q