0
关注
242
浏览

综合布线中垂直区的电缆长度怎么算

为什么被折叠? 0 个回复被折叠
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-13 15:21
以楼房的层高(建筑物内的交接箱)+建筑进深+离建筑群交接箱的距离
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-13 14:53
如果是现在施工时,有个很简单的办法,一般就不会出错,就是落地留3米,肯定满足布线长度。 设计计算的话楼层高度+建筑进深+配线架的距离
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-13 15:13
单根电缆长度 ((配线间楼层数-总进线间楼层数+1)*层高+配线间层水平进深+进线间水平进深)*1.1损耗+两头预留 如:配线间在20层,进线间在1楼,层高3.5米,配线间水平走2米,进线间水平走30米,两头各留3米。则((20-1+1)*3.5+2+30)*1.1+3+3=118.2米。 多根电缆长度 多的话可以(最长电缆+最短电缆)/2*j电缆根数

关于作者

问题动态

发布时间
2026-01-13 16:22
更新时间
2026-01-13 16:22
关注人数
0 人关注

推荐内容

为什么要实现综合布线,综合布线是如何定义的
康普的综合布线系统里面的时候,发现配线架上有接地端子,这个配线架就是屏蔽配线架?
综合布线中管理区的定义是什么?
什么是手牵手的布线方式
综合布线中CP箱是干什么的
综合布线,线序办法?
综合布线六个子系统之间的关系
网络布线五类和超五类及六类的区别
PCB自动布线时提示 Exception Occurred In PCB: Autoroute
综合布线系统由哪几个部分组成,其结构和功能是怎么样的?
All Rights Reserved Powered BY WeCenter V4.1.0 © 2026 粤ICP备20025096号-2
  

粤公网安备 44190002007303号