关于综合布线国家标准中预留线标准的问题(如图),这CM单位是不是有错误!前段设备也没有规定?!求教

为什么被折叠? 0 个回复被折叠
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-12 23:37
[h1]单位没有错误;应为CM,而非M。即在工作区宜为3~6cm。[/h1] [h1]附:《综合布线系统工程验收规范》编号为GB50312-2007,自2007年10月1日起实施。[/h1] [h1]5缆线的敷设和保护方式检验 [/h1] [h1]5.1缆线的敷设 [/h1] 5.1.1缆线敷设应满足下列要求:   1 缆线的型式、规格应与设计规定相符。   2 缆线在各种环境中的敷设方式、布放间距均应符合设计要求。  缆线的布放应自然平直,不得产生扭绞、打圈、接头等现象,不应受外力的挤压和损伤。  缆线两端应贴有标签,应标明编号,标签书写应清晰、端正和正确。标签应选用不易损坏的材料。  5 缆线应有余量以适应终接、检测和变更。对绞电缆预留长度:在工作区宜为3~6cm,电信间宜为0.5~2m,设备间宜为3~5m;光缆布放路由宜盘留,预留长度宜为3~5m,有特殊要求的应按设计要求预留长度。   6 缆线的弯曲半径应符合下列规定:   1) 非屏蔽4对对绞电缆的弯曲半径应至少为电缆外径的4倍。  2) 屏蔽4对对绞电缆的弯曲半径应至少为电缆外径的8倍。  3) 主干对绞电缆的弯曲半径应至少为电缆外径的10倍。  4) 2芯或4芯水平光缆的弯曲半径应大于25mm;其他芯数的水平光缆、主干光缆和室外光缆的弯曲半径应至少为光缆外径的10倍。
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-12 22:57
CM是错的,应该是M 你是综合布线和前端设备的关系不大,你只要知道前端信息的数量就行了,前端预留线的长度一般为30CM左右
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-12 23:41
CM是指在面板下的底盒那里预留3-6CM,用于接超五类或六类模块,不过3-6CM确实很短,一般需要留到30CM。我查了GB50311-2007综合布线工程设计规范(含条文说明),并没有你所说的的内容,你查的应该不是真正的国家规范。