综合布线时遇到和220V电源线的平行布线时最小距离应该是多少?交叉距离为多少?如果双绞线在钢管里呢?

为什么被折叠? 0 个回复被折叠
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-14 13:20
30公分
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-14 12:41
一般平行距离是二十厘米吧。
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-14 13:10
按照国际GB50311-2007综合布线系统工程设计规范和GB50312-2007综合布线验收规范,无接地的情况下,双绞线与电力线缆的最小净距离如下: 1、380V小于2kVA的电力线,最小净距为130mm 2、380V小于2kVA到5kVA的电力线,最小净距为300mm 3、380V大于5kVA的电力线,最小净距为600mm
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-14 13:15
商业布线的话,要是有条件可以保持50厘米的距离。双绞线如果在KBG镀锌管里的话,20厘米也行,镀锌管有一定的屏蔽作用。 以上说的是高速网络的要求。 如果是自己家居布线,或者是对网速要求不是很高的话,把电源线和网线不加任何隔离捆扎到一块儿,照样可以浏览网页,看高清电影。