楼宇自控系统可以和消防控制室合用吗

为什么被折叠? 0 个回复被折叠
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-14 03:37
不行 消防规范里面对消防控制室有这么一条规定:严禁与消防控制室无关的电气线路和管路通过。还有一条:附设在建筑物内的消防控制室……且应用2h的隔墙和1.5小时的楼板和其他部位隔开…… 这样基本可以把合用排除掉了。 希望有帮助到您,有不清楚可以追问哦