0
关注
185
浏览

楼宇自控系统新风机组主控什么?

为什么被折叠? 0 个回复被折叠
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-13 05:14
还有过滤网压差报警,风机压差报警,电动二通阀状态,电动二通阀调节,风管温度,这些是基本的,看业主要求还可以加上CO浓度,有风阀的加风阀控制,新风温度,如果有风机变频的话还要加变频器运行状态,变频器故障报警,变频器状态反馈,变频器频率调节,北方地区一般要加上防冻。
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-13 05:08
新风机组控制包括:送风温度控制、送风相对湿度控制、防冻控制、CO2浓度控制以及各种联锁内容。如果新风机组要考虑承担室内负荷(如直流式机组),则还要控制室内温度(或室内相对湿度)。 送风温湿度的控制 新风机组控制的是通过冷、热盘管上水阀的调节进而调节机组送风的温湿度。那么根据焓湿图上对于该类型系统工作状态的描述可以得出。这一类型系统新风机组的送风温湿度应该处理到机器露点,或者是考虑一定温升(管道或风机)后的机器露点。 机器露点的确定 机器露点通过焓湿图可以看出,是由室外状态和室内状态的等焓线以及90%的相对湿度线所确定的。在这三个量中,只有90%相对湿度线是确定的,其余两个状态在空调系统的实际运行过程中都是变化的。 在确定送风状态点时,首先要确定室内状态点。确定室内状态点的温湿度参数后,可以很容易的确定出基于这一组参数的焓值,这个焓值也就是室内状态的焓值。沿该焓值所在等焓线与90%相对湿度线相交后得到的就是新风机组所需要处理到的机器露点,同时也就是新风机组的送风状态点。所以可以看出,新风机组的送风状态点的确定是与室内状态参数相关的,其与室外状态参数无关。室内状态参数的改变导致了机器露点的变化。 冬季运行工况 相对于制冷季而言,在冬季的运行工况下,新风机组处理新风的任务变成了对新风进行加温加湿处理。其送风状态点的确定也有所变化。送风状态点依旧是可以由室内状态参数求得。但是,在求取送风状态点时,一些对于每个项目来讲是个性化的参数将会出现在计算过程中,例如风机盘管的加热能力(KW)、空调房间的冬季计算热、湿负荷等。综合这些参数即可确定出新风机组冬季运行工况下的送风状态参数。 送风状态控制回路 对于新风机组来讲,其需要进行自控调节的有大概两点即送风状态和送风风量。 对于送风状态的控制前面已经讲到,送风状态点与室内状态点有关。是要根据室内状态参数经过计算得到位于室内状态等焓线上的送风状态。那么也就是说,是通过监测室内状态点之后来对表冷器进行水量上的调节,进而实现对于送风温度的控制。 对于新风风量的控制则需要考虑在新风机组风机上加装变频设备,通过改变风机运行频率进而实现对于送入室内的新风风量的调节。其具体的控制依据可以是新风竖井内的压差或者某制冷区域内风机盘管开启的数量等。

关于作者

问题动态

发布时间
2026-01-13 06:20
更新时间
2026-01-13 06:20
关注人数
0 人关注

相关问题

如何设计一个智能家居系统
智能照明疏散系统有哪些知名品牌
楼宇对讲系统预算
多媒体信息发布系统支持多个管理员在不同地方操作么?
电脑怎么搜索门禁系统
7个物业的监控,停车收费系统,门禁系统,报警系统,办公等系统,在一个总监控室监控查看这局域怎么组建
想要做门禁系统
门禁控制器如何接入火灾报警系统
VAV空调系统求解
北京同泰辉煌软件公司研发的智慧养老信息化系统有什么作用啊?

推荐内容

智能化医疗系统哪些方面 icu系统
刚刚进入楼控销售这一行,有点棘手,求方法,拜托各位大侠了。
空气幕的选用原则
刚进来、冒个泡
河南维尔森科技有限公司
关于步行街增加一台空调末端设备的BA控制
请教;对残疾无障碍的候梯厅设施都有什么要求?
11层 屋顶生活水箱是否要考虑增压。
禾麦多媒体信息发布系统
楼宇自控原理图
All Rights Reserved Powered BY WeCenter V4.1.0 © 2026 粤ICP备20025096号-2
  

粤公网安备 44190002007303号