变风量空调系统(VAV)控制原理变风量控制器和房间温控器一起构成室内串级控制,采用室内温度为主控制量,空气流量为辅助控制量。变风量控制器按房间温度传感器检测到的实际温度,与设定温度比较差值,以此输出所需风量的调整信号,调节变风量末端的风阀,改变送风量,使室内温度保持在设定范围。同时,风道压力传感器检测风道内的压力变化,采用PI或者PID调节,通过变频器控制变风量空调机送风机的转速,消除压力波动的影响,维持送风量。变风量空调系统区别于其它空调形式的优势主要在以下几个方面:1、节能由于空调系统在全年大部分时间里是在部分负荷下运行,而变风量空调系统是通过改变送风量来调节室温的,因此可以大幅度减少送风风机的动力耗能。据模拟测算,当风量减少到80%时,风机耗能将减少到51%;当风量减少到50%时,风机耗能将减少到15%。全年空调负荷率为60%时,变风量空调系统(变静压控制)可节约风机动力耗能78%。2、新风作冷源因为变风量空调系统是全空气系统,在过渡季节可大量采用新风作为天然冷源,相对于风机盘管系统,能大幅度减少制冷机的能耗,亦可改善室内空气质量。3、无冷凝水烦恼变风量空调系统是全空气系统,冷水管路不经过吊顶空间,避免了风机盘管系统中令人烦恼的冷凝水滴漏和污染吊顶问题。4、系统灵活性好现代建筑工程中常需进行二次装修,若采用带VAV空调箱装置的变风量空调系统,其送风管与风口以软管连接,送风口的位置可以根据房间分隔的变化而任意改变,也可根据需要适当增加风口。而在采用定风量系统或风机盘管系统的建筑工程中,任何小的局部改造都显得很困难。5、系统噪声低风机盘管系统存在现场噪声,而变风量空调系统噪声主要集中在机房,用户端噪声较小。6、不会发生过冷或过热带VAV空调箱的变风量空调系统与一般定风量系统相比,能更有效地调节局部区域的温度,实现温度的独立控制,避免在局部区域产生过冷或过热现象。7、提高楼宇智能化程度采用DDC数字控制的变风量空调系统,可以实现计算机联网运行,接入到楼宇自控系统中,从而提高楼宇智能化程度。8、减少综合性初投资由于增加了系统静压控制以及VAV空调箱等环节,设备控制上的造价会有所提高。但由于变风量空调系统可以根据冷热负荷的分布,使送风量在建筑物内各个控制区域间平衡转移,从而使系统的设计总送风量减少,因此可以减小空调系统的设备容量,系统综合性初投资不一定会增加,甚至可以降低。9、变风量空调系统结构简单,维修工作量小,使用寿命长。

关于作者

问题动态

发布时间
2026-01-14 08:15
更新时间
2026-01-14 08:15
关注人数
0 人关注

相关问题

请问大神,空调机组如果只安装一个风阀执行器应该安装在回风还是
霍尼韦尔、安康诺盾、小米哪个空气净化器比较好?
空调机组控制原理
交换机组网问题
谁有除湿热泵空调机组的自原理图啊?
南方回南天空气潮湿,管道式新风系统如何实现去湿功能?
目前常见的空气流量传感器有哪些种类?
空气能热水器循环管的接法
压缩机在空气负荷试运转中,应进行哪些各项检查和记录?
3com交换机组播

推荐内容

Honeywell EBI 200软件应用
楼宇自控项目案例
开关在线购买的话去哪里?
叶片式空气流量传感器的结构及工作原理是什么?
什么是3D重力感应器?
空调设备实现变频调节控制的办法
四川系统集成(机房建设、综合布线、安防、弱电、交换、存储、服务器、网络安全产品、软件正版化等)
江湖救急:那位朋友做过智能化小区安技办验收
杭州玖加玖智能系统工程有限公司怎么样?
贵安新区克酬湖休闲配套设施工程(二期)项目-明宇达
All Rights Reserved Powered BY WeCenter V4.1.0 © 2026 粤ICP备20025096号-2
  

粤公网安备 44190002007303号