已经有人回答你了,我就补充下看法: 1、那个SB表示水表远程抄表的线管,看清楚了,是2条到水表井的(应该有2户),系统图上应该有预埋的管型号,一般情况这个是走底板,因为水表装不了太高的。 另外防火阀的管走底板还是顶板,那个位置你要看建筑平面图的留洞尺寸和位置,它的位置有个窗,如果防火阀在窗下就走底板,在窗上就走顶板;按照我的估计应该是在窗下走底板,模块可以安装在防火阀里面的,走顶板的话管被窗挡住了,要走侧面绕。 2、MX不算弱电箱(消防虽属弱电,但一般要区分),应该是模块箱,边上引上引下可能是线槽,也可能是几层的模块统一装在本层,具体要看消防系统图。 3、那个弱电系统仅能算个示意,管都直接埋在板里引上来了,还需要埋套管? 4、全部都是通过线槽上去的,所有的弱电管、消防管只要进了井就可以了,以后在管井内进线槽到设备箱或者用波纹软管连接到设备箱。 5、门锁一般是电磁锁,安装在门顶上,所以管一般走顶板,那里都是砖墙,这条到锁的管不用埋,以后再配,到开门按钮的管可以在顶板预埋到弱电井。 6、F1RS485这个是啥不好说,我猜的话可能是燃气抄表的,是的话顶板埋条管过来就可以了;但是现在很多燃气都不需要了,燃气表都是刷卡购气在表里读卡的了。F1表示的是设备,RS485表示的信号连接线,我怎么感觉是个弱电系统的设备而不是燃气,像门禁或者巡更系统的设备。