楼宇对讲系统 按门号门就自动开了 都不用等房间的人按开锁 很不安全 我现在想把门铃取消掉

为什么被折叠? 0 个回复被折叠
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-14 12:36
这是编码机,用了微信号开锁[3或4线的锁],把按房号信号,吴认了开锁信号, 解决;在L+和L-并接电解电容470UF/16V或电阻100欧
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-14 13:03
楼主,你要提供详细的资料。什么牌子什么型号。别人才有可能的。
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-14 12:52
这个你应该给物管反应,然后让他们找装楼宇对讲的公司给重新设置过!这个是可以取消的!
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-14 12:39
主机的线路板出问题了,估计是哪里有短路现象。找物业联系售后维修。
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-14 12:09
估计你的是两线机,按房号是分机响铃,这时主机检测到通话线电压太低所以会开锁。应该是主机电路上坏了部份供电线路。
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-14 12:09
是整栋都是这样的现象,如果是可视对讲那种的话应该是可视门口主机坏了,建议送厂家维修 如果是非可视有可能是总线短路导致或是门口主机损坏,可以尝试把门口主机总线拆掉,看故障消除没,如果消除检查总线,不消除就是门口主机损坏,送厂家维修。