楼宇对讲门铃坏了

为什么被折叠? 0 个回复被折叠
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-13 08:51
这五根线是什么线?那个电源是指开锁电源么?
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-13 08:30
线路没问题的话,应该是系统出问题的,要找原厂支持吧
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-13 08:29
全部分机坏掉的可能性很小,能开锁也说明开锁线路没问题,电源也应该没问题,不知道你的分机能不能在待机状态下监视,如果能正常监视,说明电源给给分机供电也没问题,主机的供电也没问题,摄像头也没问题,如果不能监视,说明主机给分机供电有问题,主机的振铃线断了,这个可能性很大,当然主机板有问题的可能性也很大,这个需要你再把故障现象具体描述,才能帮你解决啊。 要修理当然也是没问题的,但是我感觉你是01年装的,现在也十多年了,系统正常使用寿命也到了,即使现在修好了,以后还会经常出问题,因为这是正常的设备老化现象,所以建议你不如更换系统啊。 不知道你是那里的啊,方便的话我可以帮你免费维修啊!
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-13 09:43
是每家都坏了吗?如果是的话就应该是电线质量差,时间长了就老化了,导致出现你说的种种迹象。如果只是你一家,那就是你家分机的问题,换吧,即便是修,像你那种型号估计厂家早已经停产了。
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-13 09:08
应该是4+N(N代表多少户就有多少条线)系统。分析是门口主机主板功能损坏,开锁是单独的电路,估计和主机主板做在一起的(分机给主机一个对地短接信号实现开锁) 如果更换一台主机还是这样情况那就是每台分机的插簧开关都坏了,介个开关确实坏的很多。