热水热供热回水表怎样选取,水表选取的依据与管径的关系?

为什么被折叠? 0 个回复被折叠
weixuewang 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-13 15:39
[quote user="xiaoxiongmao"]选用热量表的过程,根据你的流量,去选取。标准图籍都有热量表的各种参数,应按流量选热表。仪表要求一般是前20D,后10D,根据不同的仪表类型,可能有前10D后5D,或者其他数值按流量选,入户热量表额定流量不要大于计算流量的1.5倍,热力入口处热量表按系统流量的80%计算.[/quote] 10D。5D,能详细解释一下吗?谢谢!
xiaoxiongmao 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-13 14:40
选用热量表的过程,根据你的流量,去选取。标准图籍都有热量表的各种参数,应按流量选热表。仪表要求一般是前20D,后10D,根据不同的仪表类型,可能有前10D后5D,或者其他数值按流量选,入户热量表额定流量不要大于计算流量的1.5倍,热力入口处热量表按系统流量的80%计算.