0
关注
226
浏览

门禁系统有哪些规范

为什么被折叠? 0 个回复被折叠
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-14 05:54
个人认为:稳定性,保护性措施,以及电源保护措施比较重要。
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-14 06:44
中控门禁系统全国代理
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-14 05:57
门禁系统的施工布线规范和注意事项 读卡器到控制器的线,建议用8芯屏蔽多股双绞网线(其中三芯备用,如果不需要读卡器声光反馈合法卡可不接LED线),数据线Data1Data0互为双绞更好。线截面积建议0.22平方毫米以上。最长不可以超过100米。屏蔽线接控制器的GND。加粗或者双股合一股给读卡器供电,有助于提升读卡器的性能。(也可以采用其他多芯屏蔽的五类线) 按钮到控制器的线,建议采用两芯线,线径在0.3平方毫米以上。 电锁到控制器的线,建议使用两芯电源线,线截面积在1.0平方毫米以上。如果超过50米要考虑用更粗的线,或者多股并联,最长不要超过100米。门磁到控制器的线,建议选择两芯线,线径在0.22平方毫米以上,如果无需在线了解门的开关状态或者无需门长时间未关闭报警和非法闯入报警互锁等功能,门磁线可不接。 通讯线:(控制器到控制器,控制器到电脑) 485通讯方式的系统: 控制器到控制器之间,以及控制器到转换器的线,建议使用8芯屏蔽双绞网线。线径在0.22平方毫米以上,485+和485-一定要互为双绞,其它6芯备用,屏蔽线可不接,如果通讯不畅通,可以考虑用屏蔽线将所有控制器的GND进行连接,或者在485总线的最后一台控制器的485+和485-之间并联120欧姆的终端电阻来改善通讯质量。485总线长度,理论上是可以达到1200米,建议根据控制器数量或者通讯环境的复杂性,不要超过800米。如果超过请选用485HUB或者中继器来改善通讯环境。控制器和控制器的连线必须是一个连一个的手牵手的总线结构,不能分叉或者有星型连接。 TCP/IP通讯方式的系统: 和电脑网络的布线的方法一样,控制器到HUB用普通网线,距离要小于100米,越长对线的质量要求越高。建议使用有品牌的网线。 其他注意事项: 所有走线都必须套管,PVC管和镀锌管都可以,避免老鼠咬断线路引起故障。 虽然控制器具备了良好的防静电防雷击防漏电设计,请务必保证控制器机箱和交流电地线连接完善,且交流电地线真实接地。 建议您不要经常带电拔插接线端子,请务必拔下接线端子,再进行相应的焊接工作。 请勿擅自拆卸或者更换控制器的芯片,非专业的操作会导致控制器损毁。 不建议您擅自对接其他附加设备,所有非常规的操作,请务必先于我方工程师沟通。 不要将控制器和其他大电流设备接在同一供电插座上。 读卡器按钮的安装高度是距地面1.45米,可以根据客户的使用习惯,适当增加或者降低。 控制器建议安装在弱电井等便于维护的地点。 接线端子注意规范接线,不要裸露金属部分过长,以免引起短路和通讯故障。

关于作者

问题动态

发布时间
2026-01-14 07:25
更新时间
2026-01-14 07:25
关注人数
0 人关注

相关问题

ddc能控制门禁系统吗谢谢
AF在门禁系统中表示什么信号?
优秀的项目经理需要具备哪些品质?
智慧社区的特点主要体现在哪些方面
门禁系统按键无反映的问题
综合布线线缆涉及到哪些?主流线缆有哪些?
暖通设计师需要具备的知识有哪些
门禁系统什么牌子好?
光纤通道中单模和多模有哪些不同
RFID门禁系统相对于普通的门禁系统有什么优势

推荐内容

我住的那楼门禁老是报警不知是什么原因
门禁密码
门禁卡id和ic通用,是什么卡?
门禁系统怎样查看进出的刷卡记录呢?
兰州市哪里可以复制门禁卡
门禁系统读卡机与闸门机中心间距一般为多少
门禁系统DK品牌和KOB品牌那个更好呢,望专业人士解答,谢谢!
门禁系统 抗干扰
怎么设置门禁的用户时间限制
门禁系统的型号
All Rights Reserved Powered BY WeCenter V4.1.0 © 2026 粤ICP备20025096号-2
  

粤公网安备 44190002007303号