1 工艺流程
2 保温操作步骤
1)将管道表面清理干净,使管道表面干燥。
2)测量将要保温的管段长度下料,适当多出10mm的长度。
3)将管面用切刀划开,把保温管套到管道上。
4)用镀锌铁丝或者粘结胶带固定保温管。
3 安装铝箔玻璃丝布保护层或金属保护层等饰面材料:
1)给排水管道选用玻璃棉保温材料。
2)所用保温材料要具备出厂合格证明书或质量鉴定文件。
3)使用的保温材料应符合招标文件设计参数的要求和消防防火规范要求。
4)管道保温应在防腐及水压试验合格后方可进行,不能颠倒工序。
5)管道、设备保温应粘贴紧密,表面平整、圆弧均匀、无环形断裂。保温层厚度应符合设计要求,允许偏差为+5%。
6)管道保温需要合理安排以保证一个完整的保温。管道穿墙处和楼板处,保温不得间断,并用不燃材料堵严。
7)保温管道的端面,必须进行封堵保护。
8)对于金属保护层应压边、箍紧,不得有脱壳或凹凸不平,其环缝和纵缝应搭接或咬口,缝口应朝下,用自攻螺丝钉紧固时,不应破坏防潮层,螺钉间距不应大于200mm,保护层端头应封闭。
9)特殊保温情况
(1)水管在承托支架处的保温和保护
所有保温水管需要在承托支架位置设置硬木管垫作管道承托和保温,硬木管垫的宽度需要比管道托架的宽度每边长25mm。
(2)穿越防火隔墙板的管道保温
对于穿越国标中规定的防火结构、防火区域的进水管或排水管的保温施工时,在穿越部分使用石棉隔热材料。不采取隔热措施的,用砂浆或者石棉隔热材料填充间隙。
(3)阀门、过滤器及配件
所有需要保温的阀门、过滤器、法兰和其他配件依据相连管道的保温厚度做相同厚度的保温。外型设计满足装拆时不会使保温材料受破损。阀门的外壳覆盖到阀杆。法兰的接口位置留出一定间隙方便法兰的拆除。
10)管道标识
(1) 管道标识的设置部位:
管道的起点、终点、交叉点、转弯处、阀门、穿墙孔两侧、技术层、吊顶内、管井内管道在检查口和检修口、走廊顶下明露管道、设备机房内的管道等的管道上和其他需要标识的部位。二个标识之间的最小间距应为10m。竖向管道的粘贴高度应为1.5米。
(2)管道标识可采用附有文字说明和不同颜色的自粘式胶带进行标识。注意确认箭头指向与管内流体流向一致。
阅读全文
收起全文