0
关注
993
浏览

建筑给排水系统相关术语

为什么被折叠? 0 个回复被折叠
dianwang 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-12 16:18
收藏了,慢慢的学了
家电维修 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-12 16:55
 精华,谢谢!!!
diandao999 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-12 16:56
地下设备层的给水设备基础分类 地下设备层内的给水设备一般包括生活给水泵、消防水泵(消火栓、自动喷淋系统)、气压罐稳压设备、各种用途的水箱、水处理设备等,这些给水系统的设备一般都安装在混凝土的基座上,而对基础要求有两种形式z一是普通基础,一是有减振要求的基础。 ffice ffice" /> 普通基础的施工 普通基础适用于无减振要求的水泵、水箱、气压罐装置等设备。施工时应核实基础的水平位置及基础面标高、预留二次灌浆孔的位置等是否与施工图或产品样本符合。尤其是已预留在水池池壁上的水泵吸水口的套管位置与标高,是否与水泵的吸承管口同在一条直线位置上的问题,是影响管道能否顺利配管的关键。 有减振要求的基础施工 对水泵基础有减振要求时,应根据减振器的规格、型号(由设计选定)选择减振平衡板。减振板为钢筋混凝土的预制板,应根据设计图纸预制。 明装管道 即管道敷设暴露在室内、走廊、顶拥下或地面上,具有安装、维修、管理方便等优点,但有时会破坏房间的美观。为避免夏季给水管道表面产生凝结水,必须做防结露水保温处理,一般在民用住宅、工厂车间或在地下设备层内多采用明装敷设。 暗装管道 即将管道设置在管井、墙体内、吊顶里,不影响室内的装修布置,使房间美现、卫生。管道可通过管井垂直布置,减少多根管道穿楼板造成补洞不严密而渗漏的植陷。暗装管适用于高层建筑、大型公共建筑、高级装修的房间或建筑物、要求环境条件较高的车间及其他建筑。 管道刷油防腐 对明装给水管中镀铸管刷两遍银粉漆,焊接管应刷两遍防锈漆及面潦(一般涮调合漆)。当暗装管在墙内、埋地敷地敷设时刷两遍沥青漆或其他材质的防腐涂料。 管道保温 敷设有不采暖房间的管道应做保温,保温材料可采用聚氯乙烯泡沫管壳、玻璃棉管壳等。生活给水管穿越居室或卫生条件要求较高的房间,为防止夏季管道结露,需做防结露处理,一般采用玻璃棉管甜塑料软泡沫做防结露材料,外包玻璃布或塑料布。 水箱清洗 根据环保和卫生防疫部门的要求,为确保水箱水质应定期对水箱进行清洗。 水箱清洗准备阶段 对水箱清洗以前必须做好以下准备工作 l)操作人员必须持有卫生防疫部门核发的体检合格证;(2)安民告示,通知居住者;(3)关闭双联水箱进水阀门,安排临时排风设施,临时水源、橡皮管、打开水箱进口盖。 清洗操作工程 清洗操作工程如下 1)当双联水箱内水位降低到一半或I/3时,将待洗水箱出不阀关闭,打开底部排污间,打开另一联进水间以确保正常供水。不允许一只水箱排空清洗,另一只满水箱工作,这样会因负荷不均,造成水箱壁受压变形产生裂纹。(2)清洗人员从进口处沿梯子至水箱底部,用百洁布将水箱四壁和底部擦洗干净,再用清水反复冲洗。(3)水箱顶部有一位监护人员,负责向水箱内送新风,防止清扫人员余氯中毒。     给排水基础名词 流动性 流体是指液体和气体而言。液体无固定的形状,但有固定的体积;而气体则无固定的形状和体积。液体之间内聚力很小,因此易于流动,这种性质称为流动性。工程中利用流体的流动性进行输送及排放。 压缩性 流体在密闭状态下,随着压强的增加体积减少而密度增加的性质称为流体的压缩性。液体的压缩'性很小,可忽略不计,即随压强变化,体积几乎是不变的。而气体则相反,因此气体视为可压缩的。 粘滞性 流体在管道内流动时,在某一断面处的各质点的流速是不相同的。靠近管壁的流速为零,而越靠近管中心流速越大,由于各层流的流速不等,各点层流之间产生相对运动,在相邻的流层之间产生了阻碍相对运动的内摩擦阻力,称粘滞力。液体具有粘滞力的性质称为粘滞性。 热胀性 流体随温度的升高,密度减小而体积增大的这种性质称流体的热胀性。只有液体中的水从0℃加热到4℃时体积不但不增大反而缩小,而大于4℃后其体积随温度的增加而增大。气体的密度、体积随着压强及温度的变化均发生较大的变化,即热胀性较大。 流量 流体在一定的时间内通过管道的某一断面的容积或重量称为流量。用容积表示为升/秒或米3/时,用重量表示为千克/秒或吨/时,在工程中以Q(或q)表示。 流速 液体在管道内流动时,在一定时间内所流过的距离称为流速,单位为米/秒(m/时,以U表示。实际上,流体在通过某一过流断面时,在断面上的各点流速由于流体粘滞性而各不相同,因此一般取平均流速作为计算流速。 过流断面 指垂直于流动方向的流体所通过的断面面积,单位为平方米(m2)或平方厘米(cm2),以S表示。流量与过流断面及流速成正比。 管道坡度 在给排水、采暖管道的设计及施工中,坡度是保证系统工作的重要因素。采暖系统的空气排除,排水管排放污水均是靠管道的坡度来排除空气及产生重力差的。 给水铸铁管 给水铸铁管具有较高的承压能力及耐腐蚀性,可以根据输送介质的压力选择不同压力级别,高压管1.OMPa,中压管0.75MPa,低压管0.45MPa。直径在350mm以下,管长取5m,直径在400~100Omm,管长取6m。 排水铸铁管 成分与给水铸铁管不同,因此承压能力差、质脆。但耐腐蚀,适用于室内的污水管道。直管长度1.5m,常用形式为承插口铸铁管。近年来高层建筑中有采用柔性接口的排水铸铁管,主要由特制法兰的直管、密封胶圈及法兰和连接螺栓组成。 混凝土排水管 混凝土管为非金属管,主要用于室外排水管道,规格以内径表示,常用的有直日及企口管,规格及各参数请参考有关资料。 截止阀 截止间是在给排水及采暖系统中采用最广泛的一种阀门,结构简单,密封性能好,维修方便,但开启阻力稍大。适用于结水、热水、蒸汽管道系统上,起调节或开!自关闭流体的控制作用。安装有方向性,应按箭头(阀体上)指示的方向安装,不得反装。截止阀分内螺纹和法兰两种连接方式。 三通 对输送的流体有分流和合流作用,分等径及异径两种形式,规格一般与铜管配套使用。等径三通用公称直径表示。例如DN20、DN25、DN40三通即表示三通的1个口径为20mm、25mm、40mm;异径三通也以公称直径表示,例如DN25×20;DN32×25三通等。 弯头 常用的弯头有90。和450两种,有等径及异径弯头,主要起着改变流体方向的作用。 四通 四通分等径及异径两种形式,均以公林直径表示。例如表示为DN20、DN32、DN40四通,异径四通可表示为DN40×25、DN25×20四通。 管箍 用于连接管道的管件,两端均为内螺纹,分同径及异径两种,以公称直径表示。例如DN25、DN32×25管箍。 对丝 用于连接两个相同管径的内螺纹管件或阀门,规格与表示方法与管子相同。 水质标准   通过必要的处理以后达到用户要求的各项水质指标。不同的用户有不同水质标准。水质标准主要分生活饮用水水质标准和工业用水水质标准。 生活饮用水水质标准。饮用水必须满足对人体健康无害,感官性状良好,对生活使用无不良影响。 工业用水水质标准:食品、酿造及饮料工业的原料用水,水质要求基本上同生活放用水。大多数工业用水,不仅要求除去水中悬浮杂质和胶体杂质,而且还需要不同程度地除去水中的溶解杂质。工业用水种类繁多,水质要求也不尽相同z普通锅炉补给水要限制给水中的钙、镜离子含量,含氧量及pH;超高压汽包锅炉、直流锅炉及电子工业等,其水质要求达到工业纯水甚至接近高纯水的标准。 水质净化 由于天然水源的水质与用户对水质的要求存在差距,而给水处理的任务就是通过必要的处理方法改善水质,使之符合用户要求的水质标准,通常此过程称水质净化。 水质净化方法 水质净化处理方法有 1)澄清;(2)消毒;(3)除臭、除味;(4)除铁;(5)软化;(6)淡化和除盐。根据不同的原水水质和处理后的水质要求,上述各种处理方法可以单独使用,也可以几种方法结合使用,以达到要求的水质标准。 澄清 澄清主要去除水中的悬浮物及胶体杂质。处理方法主要有混凝、沉淀及过滤。 消毒 消毒主要去除水中的致病微生物。消毒方法是在水中投入氯气和漂白粉或其他消毒剂。 除臭除味 根据水中臭和味的来源,采用针对性的方法去除。例如水中有机物所产生的臭和味,可用活性炭吸附,投加氧化剂,进行氧化或用曝气法去除;因藻类繁殖而产生的臭和味,可在水中投入硫酸铜等等。 除铁 处理对象是水中溶解性的二价铁离子(Fe2+)。除铁方法主要有:天然锰砂接触氧化法和自然氧化法。 软化 软化主要去除水中钙、镇离子。软化主要方法有离子交换法和药剂软化法。 淡化和除盐 处理对象是水中各种溶解盐类,包括阴阳离子。主要处理方法有蒸锢法、离子交换法、电渗析法和反渗透法等。   水泵 通常用来抽吸液体、输送液体和使液体增加压力的机械统称为泵。目前,国产泵有离心泵、轴流泵、混流泵和旋涡泵等。按输送液体性质不同,可分为清水泵、污水泵、油泵、酸泵、液氨泵、泥桨泵等。按照工作原理,常用泵分三大类:叶片式泵、容积式泵和其他类型泵。 给水泵站分类 按照给水泵站所处的位置和作用,可分为一次(一级)抽水水泵站、二次(二级)抽水水泵站、升压水泵站和循环水水泵站。一次抽水水泵站直接从水源取水并将水输给净水建筑物,如果水不需净化,直接将水输给配水管网、水塔、蓄水池或其他构筑物;二次抽水水泵站是用来把净化后的清水供应给用户,清水通常取自清水池。      
diandao999 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-12 16:52
给排水工程的通用术语及含义 ffice ffice" /> 给水工程 water supply engineering 原水的取集和处理以及成品水输配的工程。 排水工程 seweragewasterwater engineering 收集、输送、处理和处置废水的工程。 给水工程 water supply system 给水的取水、输水、水质处理和配水等设施以一定的方式组合成的总体。 排水系统 sewerage system 排水的收集、输送、水质的处理和排放等设施以一定方式组合成的总体。 给水水源 water source 给水工程所取用的原水水体。 原水 raw water 由水源地取来的原料水。 地表水 surface water 存在于地壳表面,暴露于大气的水。 地下水 ground water 存在于地壳岩石裂缝或土壤空隙中的水。 苦咸水(碱性水)brackish water,alkaline water 碱度大于硬度的水,并含大量中性盐,ph值大于7。 淡水 fresh water 含盐量小于500mg /L的水。 冷却水 cooling water 用以降低被冷却对象温度的水。 废水 wastewater 居民活动过程中排出的水及径流雨水的总称。它包括污水、工业废水和初雨径流入排水管渠的其它水。 污水 sewage,wastewater 受一定污染的来自生活和生产的排出水。 用水量 water consumption 用水对象实际使用的水量。 供水量 output 向用水对象实际使用的水量。 污水量 wastewater flow,sewage flow 排水对象排入污水系统的水量。 用水定额 water consumption norm 对不同的用水对象,在一定时期内制订相对合理的单位用水量的数值。 排水定额 wastewater flow norm 对不同的排水对象,在一定时期内制订相对合理的单位排水量的数额。 水质 water quality 在给水排水工程中,水的物理、化学、生物学等方面的性质。 渠道 channel,conduit 天然、人工开凿、整治或砌筑的输入通道。 干管 main 输送水的主要管道。 泵站 pumping house 设置水泵机组、电气设备和管道、闸阀等手房屋。 泵站 pumping station 泵房及其本配套设施的总称。 给水处理 water treatment 对不符合用不对象水质要求的水,进行水质改善的过程。 污水处理 sewage treatment,wastewater treatment 为使污水达到排入水体、排入某一水体或再次使用等。 废水处置 watewater disposal 对废水的最终安排。一般将废水排入地表水体、排放土地和再次使用等。 格栅 bar screen 一种栅条形的隔污设备,用以拦截水中较大尺寸的漂浮物或其他杂物。 曝气 aeration 水与气体接触,进行溶氧或散除水中溶解性气体和挥发性物质的过程。 沉淀 sedimentation 利用重力沉降作用去除水中杂物的过程。 澄清 clarification 通过与高浓度沉渣层的接触而去除水中的杂物的过程。 过滤 filltration 借助粒状材料或多孔介质截除水中杂物的过程。 离子交换法 ion exchange 采用离子交换剂去除水中某些盐类离子的过程。 消毒 disinfection 采用物理、化学或生物方法消灭病原体的过程。 氯化 chlorination 在水中投氯或含氯氧化物以达到氧化和消毒等目的的过程。 余氯 residual chlorine 水中投氯,经一定时间接触后,在水中余留的游离性氯和结合性氯的总称。 游离性余氯 free residual chlorine 水中以次氯酸和次氯酸盐形态存在的余氯。 结合性余氯 combinative residual chlorine 水中以二氯胺和一氯胺形态存在的余氯。 污泥 sludge在水处理过程中产生的,以及排水管渠中沉积的固体与水的混合物或胶体物。 污泥处理 suldge treatment 对污泌泥进行浓缩、调治、脱水、稳定、干化或焚烧的加工过程。 污泥处置 sludge disposal 对污泥的最终安排。一般将污泥作农肥、制作建筑材料、填埋和投弃等。 水头损失 head loss 水流通过管渠、设备和构筑物等所引起的能量消耗。 贮水池 storage reservoir,storage tank 为一定目的而设置的蓄水构筑物。 过河管 river crossing 穿越江河的管道。管道过河可架空跨越,也可倒虹穿越河底。 倒虹管 inverted siphon 管道遇到河道、铁路等障碍物,不能按原有高程埋设,而从障物下面绕过时采用的一种倒虹形管段。 稳定 satabilization A.在水处理系统中,指将可降解有机物(溶解或悬浮的)氧化为无机物或不易降解的物质的生物或化学过程。B.在冷却水系统中,指水中碳酸钙和二氧化碳的浓度达到平衡状态,既不由于碳酸钙沉淀而产生结垢,也不由于其溶解而产生腐蚀的过程。 异重流 density current 两种或两种以上不同密度的流体层发生的相对运动。     室内给水系统名词 给水工程 为生产、生活供应用水的工程,称给水工程。给水工程的整套设施称为给水系统。一般由水厂、输水管道、配水管网等组成。将地面或地下的天然水经过处理,符合卫生及各种使用标准后,输送给用户。给水系统中将自来水输送给用户的设施,通常由水管、水塔、加压泵站和附属设备(|嘀网、消防龙头、仪表等)组成,俗称上水道。 室内给水 室内给水的功能是在保证需要的压力之下,输送其水源从室外给水管道上引来,到装置在室内的配水龙头、生产设备和消火栓上。室内给水系统,由装有水表的房屋引人管、水平干管、立管、支管、卫生用具的配水龙头或用水设备等组成。室内用水系统按用途可分为:生活给水系统、生产给水系统、消防给水系统。在一般建筑物中只设一个系统,对某些有特殊要求的建筑,可以分设。 给水管网的布置 给水管网的布置必须满足下列要求 1)管线遍布在整个给水区内,满足用户水量和水压的要求;(2)供水安全、可靠,当局部管网发生事故时,仍可不间断供水;(3)在满足供水的前提下,力求管线最短,以降低管网造价和经营管理费用;(4)按照城市总体规划,考虑给水系统分期建设的可能,留有充分的发展余地。 地下水取水构筑物 为地下水取水建造的构筑物,如管井、大口井、渗渠、辐射井等。管井又称机井,通常指用凿井机械开凿至含水层中,用井管保护井壁的垂直地面的直井。 生活给水系统 生活给水系统包括饮用水及卫生设备冲洗用水。除某些建筑物设置给水系统外,一般饮用水与洗涤水合用一个系统,这样对水质应有严格的要求,尤其当设备有贮水池、水箱等取水及供水设备时,在施工中应符合国家颁布的《生活饮用水卫生标准》的要求,采用合理的洁具洗冲方式避免水污染,并严格保证管道的严密性,防止其他管道及周围环境的污染。 室内给水系统分类 室内给水系统根据用途可分为室内生活给水系统、消防给水系统及生活给水系统。 消防给水系统的分类 消防给水系统包括消火栓给水系统、自动喷洒消防系统、水幕消防系统及其他类型消防系统。 水幕系统 水幕系统是将水通过喷头喷洒成幕布拉以隔绝火源的一种消防系统。消防水幕常用于工厂车间(完成不同工序而共用车间)、易燃车间的通道。 室内常用的给水方式 室内常用的给水方式有:简单的基本给水方式,设置水箱的给水系统;设置水箱及水泵的给水系统;分区、分压给水系统;气压给水系统等。 室内简单的基本给水方式 这种供水系统适用低层或单层建筑物及时室外的水压、水量变化要求不太严格的建筑。 设置水箱的给水系统 这种系统是在室内简单的基本给水方式的基础上,在建筑物最高处设置一个水捕。当一天之内,外网的水压、水量在大部分时间内能满足要求,或室内有需要较稳定水压的用水设备,多采用这种供水方式,在系统的引入管上应设置逆上间。 设置水箱及水泵的给水系统 在设置水箱的给水方式上,在引入管处增设水泵装置,进行系统加压的给水系统,称为设置水箱及水泵的给水系统。当用水量较大,但室外管网的水压又经常处于不能满足要求时多采用这种给水方式。 分区、分压给水系统 当外管网的水压只能满足低层供水要求,而其他楼层用水则靠蓄水池(箱)、加压水泵及高位水箱来完成时,考虑到整个建筑用水若全靠高位水箱供水则会使低层的管道及用水设备承受很大的静水压力,因此常采用分区、分压给水系统。在高层建筑中,这种供水方式广泛使用。其工作方式是:低层用水由外管网直供,而高层则由高位水箱供水,将系统分成了低压区及高压区,在高、低压区系统管道之间设有控制阀门的主管连通,在低压区供水有困难时,可由高压区控水。 气压给水系统 当外管网水压不足,而室内需求系统具有供水恒定压力时,气压给水系统是最经济且供水稳定的理想供水方式。这种供水方式是采用气压罐给水设备,即利用密闭气压罐内的空气被压缩性能来调节水量及水压的一种供水系统。适用于生活给水、消防给水、锅炉定压补水等系统。 贮水池施工 高层建筑在设计时,考虑消防用水的要求,需要设置相当大容量的贮水池,以满足消防系统用水量的要求。这种贮水池常常采用钢筋混凝土水池,因此在施工中应注意z水池的几何尺寸要准确,池内壁应光滑平整,抗渗混凝土标号要准确,严禁出现蜂窝麻面及烂根,池外壁应做防水层,内壁抹防水砂浆。近年来,随着建材业的发展,出现了许多新型材料,例如在池内壁可刷瓷性涂料,既方便清洗水池又避免苔薛及细菌滋生。 给水管道穿越建筑基础的施工 这时应按施工图预留洞口,基础施工前应与专业施工人员核对洞口的位置及标高,施工时需认真地检查是否符合图纸要求。当给水管道穿越建筑物的伸缩缝时,应预埋套管、套管与管道之间应做柔性接口(橡胶圈填料)。管道穿地下室的混凝土隔墙应预留洞口,并核对标高及位置。管道施工完毕可采用豆石混凝土填平捣实,不超过结构墙体面。管道穿越混凝土楼板(现浇)需预先留洞,不宜随做随砸。管道安装完毕洞口补灰时,楼板底面应做吊模,拆模后与楼板结构面和底齐,不允许用水泥砂浆或用碎砖面填充后灌砂浆的方法补洞,建议由土建施工人员完成补洞工序。
diandao999 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-12 15:42
循环冷却水处理设计及水处理方面的术语   阻垢 scale inhibition 利用轮的或物理的方法,防止换热设备的受热面产生沉积物的处理过程。 ffice ffice" />   缓蚀 corrosion inhibition 抑制或延缓金属被腐蚀的处理过程。   防腐蚀 corrosion prevention 指防止各种材料在各种环境中被腐蚀的处理过程。   浓缩倍数 cyclw of concentratin 循环冷却水中,由于蒸发而浓缩的溶解固体与补充水中溶解固体的比值,或指补充水流量对排污水流量的比值。   系统容积 volumetric content of system 在敞开式循环冷却水系统中冷却水容量的总和。包括系统中换热设备、冷却塔、水池、管道和水泵等设备在运行过程中所有水量的总和。   饱和指数 saturation index,Langelier index 由理论推导公式得出一个指数,以定性地预测水中碳酸钙沉淀或溶解的倾向性。以水的实际PH值减去其在碳酸钙处于平衡条件下理论计算的PH值之差来表示。   稳定指数 saturation inde,Langelier index 由经验公式得出一个指数,以相对定量地预测水中碳酸钙沉淀或溶解的倾向性。以水在碳酸钙处于平衡条件理论计算的PH值的两倍减去水的实际PH值之差来表示。   冷却水处理 coolimg water treatment 指冷却水在系统内的各种处理。一般包括控制结垢、污垢、腐蚀和微生物繁殖的处理。   旁流水处理 side-stream treatment为控制循环冷却水水质不超过规定的指标,对系统中的旁流过滤、软化和去除某种离子或其他杂质的处理。   补充水处理 make-up water treatment 对循环冷却水系统的补充水进行的处理。除了通常为去除水中悬浮物和胶体的沉淀。过滤处理以外,还可以包括杀菌、除藻、软化或除盐和除气等处理。   加酸处理scidification 阻垢的一种方法。一般用硫酸。冷却水中加硫酸后,可使水中碳酸钙转化为溶解较高的硫酸钙,以防止产生碳酸钙沉淀。   菌藻处理 microbiogiacl control 在冷却水系统中,为控制水中细菌和藻类的繁殖而引起金属腐蚀与生成粘泥的处理。   旁流过滤 side-dtream filtration 对循环冷却水系统的旁流水进行过滤处理。简称旁流。   预膜 perfillmimg 紧接冷却水系统清洗之后,投入预膜剂运行,使换热设备管道的金属表面形成一层覆盖完整的保护膜的操作过程。   降解 degradation 物质受生物作用引起的分解。   监测试片 monitoring coupon 在冷却水系统中或试验室条件下,为获取腐蚀或沉积现象的资料抽采用的标准试片。   腐蚀试片 corrosion coupon 在流动的冷却水中,用来测试水的腐蚀性和监测试片。    给水工程中系统和水量的术语及含义   直流水系统 once through system 水经一次使用后即行排放或处理后排放的给水系统。   复用水系统 water reuse system 水经重复利用后再排放或处理后排放的给水系统。   循环水系统 water reuse system 水经使用后不予排放而循环利用或处理后循环利用的水系统。   生活用水 domestic water 人类日常生活所需用的水。   生产用水 process water 生产过程所需用的水。   消防用水fire demand 扑灭火灾所需用的水。   浇洒道路用水 street flushing demand, road watering 对城镇道路进行保养、清洗、降温和消尘等所需用的水。   绿化用水 green belt sprinkling, green plot sprinkling 对市政绿地等所需用的水。   未预见用水量 unforeseen demand 给水系统设计中,对难于预不测的各项因素而准备的水量。   自用水量 water consumption in water-works 水厂内部生产工艺过程和为其它用途所需用的水量。   管网漏失水量 leakage 水在输配过程中漏失的水量。   平均日供水量 average daily coefficient 一年的总体供水量除以全年供水天数所得的数值。   最高日供水量 maximum service coefficient 最高日供水量与平均日供水量的比值。   日变化系数 daily variation coefficient 最高日最高时供水量与该日平均时供水量的比值。   时变化系数 hourly variation cofficient 最高日最高时供水量与该日平均时供水量的比值。   最小服务水头 minimum service head 配水管网在网户接管点处应维持的最小水头。   给水工程中取水构筑物的术语及其含义应符合下列规定:   管井 deep well ,drilled well 井管从地面打到含水层,抽取地下水的井。   管井滤水管 deep well screen 设置在管井动水位以下,用以从含水层中集水的有缝隙或孔隙的管段。   管井沉淀管 grit compartment 位于管井最下部,用以容纳进入井内的沙粒和从水中析出的沉淀物的管段。   大口井 dug well,open well 由于人工开挖或沉井法施工,设置井筒,以截取浅层地下水的构筑物。   井群 battery of wells 数个井组成的整体。   渗渠 infilt ration gallery 壁上开孔,以集取浅层地下水的水平管渠。   地下水取水构筑物及滤层 inverted layer 在大口井或渗渠进行水处铺设的粒径沿水流方向由细到粗的级配砂砾层(简称反滤层)。   泉室 spring chamber 集取泉水的构筑物。   取水构筑和物 intake structure 取集原水而设置的各种构筑物的总称。   取水口(取水头部)intake 河床式取水构筑物的进水部分。   进水间 intake structure 取集原水而设置的各种构筑物的总称。   格网 screen 一种网状的用以拦截水中较大尺寸的漂浮物、水生物或其他污染物的拦污设备。其网眼尺寸较格栅为小。 吸水井 suct ion well 为水泵吸水管专门设置的构筑物。  
diandao999 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-12 15:45
排水工程中污水给谁处理的术语 ffice ffice" /> 生活污水 domestic sewage,domestic wastewater 居民在日常生活中排出的废水。 工业废水 industrial wastewater 生产过程中排出的水。它包括生产废水和生产污水。 生产污水 polluted industrial wastewater 被污染的工业废水。还包括水温过高,排放后造成热污染的工业废水。 生产废水 non-polluted industrial wastewater  未受污染或受轻微污染以及水温稍有升高的工业废水。 城市污水 municipal sewage,municipal wastewater 排入城镇污水系统的污水的统称。载合流制排水系统中,还包括生产废水和截留的雨水。 旱流污水 dry weather flow 合流制排水系统在晴天时输送的污水。 水体自净 self-purification of water bodies 河流等水体在自然条件的生化作用下,有机物降解,溶解氧回升和水体生物群逐渐恢复正常的过程。 一级处理 primary treatment 去除污水中的飘浮物和悬浮物的净化过程,主要为沉淀。 二级处理 secondary treatment 污水经一级处理后,用生物处理方法继续除去污水中胶体和溶解性有机物的净化过程。 生物处理 biological treatment 利用微生物的作用,使污水中不稳定有机物降解和稳定的过程。 活性污泥法 activated sludge process 污水生物处理的一种方法。该法是在人工充氧条件下,对污水和各种微生物群体进行连续混合培养,形成活性污泥。利用活性污泥的生物凝聚、吸附和氧化作用,以分解去除污水中的有机污染物。然后时污泥与水分离,大部分污泥再回流到曝气池,多余部分则排出活性污泥系统。 生物膜法 biomembrance process 污水生物处理的一种方法。该法采用各种不同载体,通过污水与载体的不断接触,在载体上繁殖生物膜,利用膜的生物吸附和氧化作用,以降解去除污水中的有机污染物,脱落下来的生物膜与水进行分离。 双层沉淀池(隐化池)Imhoff tank由上层沉淀槽和下层污泥消化室组成。 初次沉淀池 primary sedimentation tank 污水处理中第一次沉淀的构筑物,主要用以降低污水中的悬浮固体浓度。 二次沉淀池 secondary sedimentation tank  污水生物处理出水的沉淀构筑物,用以分离其中的污泥。 生物滤池 biological filter, trickling filter  由碎石或塑料制品填料构成的生物处理构筑物。污水与填料表面上生长的微生物膜间隙接触,使污水得到净化。 塔式生物滤池 biotower 一种高8―24m,直径1-3.5m,填料分层布设的塔柱形生物滤池,填料一般用塑料制品。 生物转盘 rotating biological disk  由水槽和部分浸没于污水中的旋转盘体组成的生物处理构筑物。盘体表面上生长的微生物膜反复地接触槽中污水和空气中的氧,使污水获得净化。 生物接触氧化 bio-contact oxidation  由浸没在污水中的填料和人工曝气系统构成的生物处理工艺。在有氧的条件下,污水与填料表面的生物膜反复接触,使污水获得净化。 曝气池 aeration tank  利用活性污泥法进行污水处理的构筑物。池内提供一定污水停留时间,满足好氧微生物所需要的氧量以及污水与活性污泥充分接触的混合条件。 推流曝气 plugflow aeration  活性污泥法中的一种运行方式。曝气池中液体的流动沿池纵长方向从池子进口端顺序地流向出口端。 完全混合曝气 complete-mixing aeration  活性污泥法中的一种运行方式。污水和回流污泥进入曝气池后,立即与整个池内的混合液均匀混合。 普通曝气conventional aeration  推流曝气的一种标准形式。污水与回流污泥全部在矩形曝气池进口端进入,沿池纵长方向向下游流动至出口端。 阶段曝气 step aeration  普通曝气的一种改进形式。回流污泥在曝气池进口端进入,而污水沿池纵长方向分多点进入,然后流向出端。 吸附再生曝气 biosorption process,contact stabilzation 普通曝气一种改进形式。回流污泥在曝气池上游再生区作较长时间的再生曝气,然后与污水在曝气池下游吸附区作较短时间的混合接触,流向出口端。 高负荷曝气 high-rate aeration 活性污泥法的一种形式。特点是污泥负荷高、污水停留时间短与BOD去除率较低。 延时曝气 extended aeration 活性污泥法的一种形式。特点是污泥负荷低、曝气时间长、有机物氧化度高和生剩余污泥量少。 氧化沟 oxidation aitch 平面呈椭圆环形或环形“跑道”式的活动污泥法去处理构筑物,一般用机械充氧和推动水流,以降解水是有机物。 稳定塘(氧化塘)stabilization pond,oxidation pond 一种污水停留时间长的天然或人工塘。污水在塘内主要依靠微生物的好氧塘、厌氧塘、兼性塘和曝气塘。 灌溉田 sewage farming 利用土地对污水进行天然处理一种设施。它一方面利用污水培育植物;另一方面利用土壤和植物净化污水。 隔油池 oil separtor 利用油与水的比重差异,分离去除污水中颗粒较大的悬浮油的一种处理构筑物。 固定布水器 fixed distributor 生物滤池中由固定的穿孔管或喷嘴等组成的布水设施。 活动布水器 movable distributor 生物滤池中由穿孔管、喷嘴或水槽等组成的放置旋转或移动式布水器和往返式布水器两类。 空气扩散曝气 diffused air aeration 利用鼓风机供给空气,通过各种类型扩散器,以气泡形式分布至曝气池混合液中,达到对混合液充氧和混合的目的。 浅层曝气 inka aeration 一种空气扩散曝气系统,栅状扩散器位于水深约80cm处,并占池面积之半,可采用低压离心风机,达到常规水深的曝气池充氧和混合的目的。 机械表面曝气 mechamical xurface aeration 依靠某促位于液体表面的机械的旋转,搅动和提升曝气池混合液,不断更新水接触面,达到充氧和混合的要求。 混合液mixed liquor 活性污泥与污水在曝气池内的混合物。 堰门 weir gate 设置在堰口用以调节堰的高度的闸门。    循环冷却水处理设计使用药剂的术语 1)阻垢剂 scale inhibitor 阻碍或延缓水中不溶盐类的沉积的药剂。 2)分散剂 dispersant 使水中析出的微粒悬浮分散的药剂。 3)缓蚀剂 corrosion inhibitor 抑制或延缓金属腐蚀过程和药剂。 4)杀生物剂 biocide 用以杀水中生物的药剂。 5)预膜剂 prefilming abent 用于循环冷却水系统,使金属表面形成保护膜的药剂。 6)剥离剂 stripping agent 能能生物及其生成的粘泥从换热设备的金属表面或冷却塔壁上剥离的药剂。 7)表面活性剂 surfactant 能显著降低液体表面张力的药剂。 8)消泡剂 defoaming agent 用于消除水处理过程中秘产生和泡沫的一种表面活性剂。
diandao999 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-12 15:56
排水工程中物理量的术语 ffice ffice" /> 1)合流水量 combined flow 合流管渠的总设计流量,它是生活污水,工业废水和截留雨水三者设计流量的总和(有时包括地下水渗入量)。 2)雨水量 storm runoff 降雨期间进入雨水管渠的地表径流量。 3)暴雨强度 rainfall intensity 单位时间内的降雨量。其计量单位通常以 mm/min或L/(s.万m2)表示。 4)人中当量population equivalent某种工业废水的有机污染物总量,用相当于生活污水污染量的人口数表示。 5)重现期recurrence interval 在一定长的统计期间内,等于或大于某暴雨强度的降雨出现一次的平均间隔时间。其计量单位通常以年表示。 6)降雨历时 duration of rainfall 降雨过程中的任意连续时段。其计量单位通常以 min 表示。 7)地面集水时间 time of flow 雨水从相应汇水面积的最远点地表径流到雨水管渠入口的时间。其计量单位通常以 min 表示。简称集水时间。 8)管内流行时间 time of flow 雨水在管渠中流行的时间,其计量单位通常以 min表示。简称流行时间。 汇水面积 catchment area 雨水管渠汇集降雨的面积。其计量单位通常以104m2表示。 充满度 depth ratio 水流在管渠中的充满程度,管道以水深与管径之比值表示,渠道以水深与设计最大水深之比表示。 表面水力负荷 hydraulic surface loading 每平方米表面积单位时间内通过的污水体积数。其计量单位通常以m3/m2.h表示。 固体负荷 solid loading 每平方米过水断面积单位时间内通过的污泥固体量。其计量单位通常以干固体kg/(㎡·h)表示,用于二次沉淀池和污泥浓缩池。 堰负荷 weir loading 沉淀池每米出水堰长度,单位时间通过的污水体积数。其计量单位通常以L/(s·m)表示。 容积负荷 volume loading 每立方米池容积每日负担的有机物量,一般指单位时间负担的五日生化需氧量公斤数(曝气池,生物接触氧化池和生物滤池)或挥发性悬浮固体公斤数(污泥消化池)。其计量单位通常以kg/(kg·d)表示。 表面有机负荷 organic surface loading 每平方米面积(生物转盘盘片面积或稳定塘池面积)单位时间负担的五日生化需氧量公斤数。其计量单位通常以kg/(㎡·d)表示。 污泥负荷 sludge loading 曝气池内每公斤活性污泥单位时间负担的五日生化需氧量公斤数。其计量单位通常以kg/(kg·d)表示。 需氧量 oxygen demand 去除每单位质量五日生化需氧量需要的氧量。其计量单位通常以kg/kg表示。 供氧(气)量 oxygen (air) supply 去除单位质量五日生化需氧量供应的氧(或空气)量。其计量单位通常:供氧量以kg/kg表示,供气量以m3/kg表示。 氧转移率 oxygen transfer efficiency 在水温20℃和标准大气压状态下,空气通过某种扩散器向无氧清水中转移的氧量占总供氧量的百分数。 充氧能力 oxygenation capacity 在水温20℃和标准大气压状态下,某种表面曝气机械于单位时间内向无氧清水中转移的公斤氧量。其计量单位通常以kg/h表示。 泥饼产率 sludge cake production 每平方米真空过滤机或板框压滤机有效面积单位时间生产泥饼的公斤数(干重)。其计量单位通常以kg/(㎡·h)表示。 污泥回流比 return sludge ratio 曝气池中回流污泥的流量与进水流量的比值。 污泥浓度 sludge concentration 单位体积污泥含有的干固体重量,或干固体占污泥重量的百分比。 截流倍数 interception ratio 合流排水系统在降雨时截留的雨水量与旱流污水量之比值。 径流系数 runoff coefficient 一定汇水面积雨水量与降雨量的比值。 总变化系数 peaking variation factor 最高日最高时污水量与平均日平均时污水量的比值。 生化需氧量 biochmical oxygen demand 水样在一定条件下,于一定期间内(一般采用5日、20℃)进行需氧生物氧化所消耗的溶解氧量。英文简称BOD。 化学需氧量 chemical oxygen demand 水样中可氧化物从氧化剂重铬酸钾中所吸收的氧量。英文简称COD。 耗氧量 oxygen consumption 水样中可氧化物从氧化剂高锰酸钾所吸收的氧量。英文简称OC或CODMno。 悬浮固体 suspended solid 水中呈悬浮状态的固体,一般指用滤纸过滤水样,将滤后截留物在105℃温度中干燥恒重后的固体重量。英文简称SS。 排水工程中污泥和污泥处理的术语 原污泥raw sludge 未经污泥处理的初沉淀污泥。二沉剩余污泥或两者的混合污泥。 初沉污泥 primary sludge 从初沉淀池排出的沉淀物。 二沉污泥secondey sludge 从二次沉淀池(或沉淀区)排出的沉淀物。 活性污泥 activated sludge 曝气池中繁殖的含有各种好氧微生物群体的絮状体。 消化污泥 activated sludge 经过好氧消化或厌氧消化的污泥,所含有机物质浓度有一定程度的降低,并趋于稳定。 回流污泥 returned sludge 由二次沉淀(或沉淀区)分离出来,回流到曝气池的活性污泥。 剩余污泥 excess activated sludge 活性污泥系统中从二次沉淀池(或沉淀区)排出系统外的活性污泥。 污泥气 sludge gas 在污泥厌氧消化时,有物分解所产生的气体,主要成分为甲烷和二氧化碳,并有少量的氢、氮和硫化氢。俗称沼气。 污泥消化 sldge digestion 在氧或无氧的条件下,利用微生物的作用,使污泥中的有机物转化为较稳定物质的过程。 好氧消化 aerobic sigestion 污泥经过较长时间的曝气,其中一部分有机物由好氧微生物进行降解和稳定的过程。 厌氧消化 anaerobic digestion 在无氧条件下,污泥中的有机物由厌氧微生物进行降解和稳定的过程。 中温消化 mesophilic digestion 污泥在温度为33-530C时进行的厌氧消化工艺。 高温消化 thermophilic digestion 污泥在温度为53-330C进行的厌氧消化工艺。 污泥浓缩 sludge thickening 采用重力或气浮法降低污泥含水量,使污泥稠化的过程。 污泥淘洗 elutriation of sludge 改善污泥脱水性能的一种污泥预处理方法。用清水或废水淘洗污泥,降低消化污泥碱度,节省污泥处理投药量,提高污泥过滤脱水效率。 污泥脱水 sludge dewatering 对浓缩污泥进一步去除一部分含水量的过程,一般指机械脱水。 污泥真空过滤 sludge vacuum filtration 利用真空使过滤介质一侧减压,造成介质两侧压差,将污泥水强制滤过介质的污泥脱水方法。 污泥压滤sludge pressure filtration 采用正压过滤,使污泥水强制滤过介质的污泥脱水方法。 污泥干化 sludge drying 通过渗滤或蒸发等作用,从污泥中去除大部分含水量的过程,一般指采用污泥干化场(床)等自蒸发设施。 污泥焚烧 sludge incineration 污泥处理的一种工艺。它利用焚烧炉将脱水污泥加温干燥,再用高温氧化污泥中的有机物,使污泥成为少量灰烬。

关于作者

问题动态

发布时间
2026-01-12 17:36
更新时间
2026-01-12 17:36
关注人数
0 人关注

推荐内容

EBI系统介绍
新风机电控水阀如何接线?
请教有熟悉卓灵962软件的朋友吗?
BACnet系统及控制系统,基于TCP-IP协议的楼宇自控系统
求助:楼宇对讲关于噪音的问题?
阀门名词的解释
寻找品牌自控设备厂家
除湿热泵空调机组的自控原理,谁有啊?
劳烦前辈新手求助!
楼宇自控系统风阀为什么需要设置反馈信号
All Rights Reserved Powered BY WeCenter V4.1.0 © 2026 粤ICP备20025096号-2
  