0
关注
851
浏览

求助:霍尼韦尔电动蝶阀执行器开关型一些反馈问题,帮助一下吧

为什么被折叠? 0 个回复被折叠
迪利福楼宇自控 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-14 06:22
加继电器给一个无源干接点信号,给DDC或PLC反馈常开或常闭信号
kiss鼕 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-14 07:28
你这图 是调节型的啊,反馈也是有源的 一般开关型都是220的 所以反馈也是有源的 除非你重新加了箱子 加了接触器