西门子
<strong>卡箍式温度传感器</strong><strong>QAD22</strong>用途: 管道中水温的采集用于:• 控制或限制供水温度 • 限制回水温度 • 控制生活热水温度
组合设备:温度传感器QAD22 适用于所有型号能处理模拟 L&S Ni 1000 传感信号的控制器。
温度传感器QAD22技术设计:传感器中镍传感元件采集管道中介质温度。 传感元件的阻值随着介质温度变化而变化,阻值用于合适的控制器的进一步处理。file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image002.jpgfile:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image004.jpg图例: R 电阻值 Ω ϑ 温度 °C Δϑ 温差 K
传感器QAD22机械设计:卡箍式温度传感器包括下面部件:• 两部分塑料外壳,包括接线端子底板、金属环和可拆卸盖板(卡箍式设计)• 带有传感元件的耦合片可以灵活弯曲,适应于管道表面• 用于管径从15...140 mm的安装夹(可调卡箍带)卸掉盖板后能连接接线端子,引入线口由金属环作成(没有减压材料)。如果需要,金属环由引入线塞栓Pg11来替代。
温度传感器QAD22内部接线图:file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image005.jpg连接线可以相互交换。
温度传感器工程注意事项:允许线长取决于传感器使用的控制器类型。它们被指定在相应控制器的技术资料中.
温度传感器QAD22尺寸 (单位 mm):file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image006.jpg
温度传感器QAD22安装注意事项: 根据应用,传感器必须按下列要求安装:• 用于供水温度控制: 在供热环路上:− 如果水泵安装在供水管上,传感器直接安装在水泵后面− 如果水泵安装在回水管上,传感器安装在混合阀后的1.5~2 m处• 用于回水温度限制: 传感器应安装在能准确采集所限定温度的回水管上。传感器安装位置必须是水完全混合处。管道在传感器附近不能被保温层覆盖。传感器安装位置应该是线缆不从上面穿入。 file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image008.jpg 西门子卡箍式温度传感器QAD22产品参数: 通用传感器数据: 温度范围 −30...+130 °C敏感元件 L&S Ni 1000 (薄层元件)时间常数t63 2 s (参考管道表面)测量精度 见 " 精度 "图测量介质 水、其它液体测量和输出类型 被动的 防护等级 EN 60 529, IP 42安全等级 EN 60 730 ,III 级螺钉 最大1x 2.5 mm2线缆引入 金属环适用于线径为5.5...7.2 mm 线缆引入线塞栓 Pg11 能匹配允许线长 参考控制器技术资料 环境条件:运行 符合 IEC 721-3-3气候条件 等级 3K5温度 (外壳) –5...+50 °C湿度 (外壳) 5...95 % r.h. 运输 符合IEC 721-3-2)气候条件 等级 2K3温度 –25...+70 °C湿度