西门子控制器POL638.00/DH1POL638.70/DH1 基于可编程控制器 (PLC) 技术,具备测量、控制与监视功能的控制器请参阅技术文档
Q3900 以及安装指南
M3910。
POL638.XX/DH1 控制器为区域供热而专门设计。该产品属于
Climatix 产品系列。 控制器类型: file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image002.jpg
<strong>西门子控制器POL638</strong>具有以下特性:·预置供热标准程序,并可自由编程
(SAPRO)·面向对象编程的图形化编辑工具
(SAPRO)·可通过外围设备总线接本地或远程
I/O 扩展模块进行扩展·供电电源为
AC24 V 或
DC24 V·
8 个通用
I/O(对模拟或数字信号输入
/输出可配置)·板载
DC24 V 电源为有源传感器供电·
5 个数字输入(无源输入)·
2 个模拟输出
(DC 0…10 V)·
6 个继电器输出(常开触点)·板载
RS-485 接口支持
Modbus RTU 模式·全模式
modemRS-232 端口用于远程服务·过程总线支持室内温控器和远程
HMI (DPSU)·最多可配置
3 个增强通讯模块,支持
BAS 楼宇系统集成·本地服务接口支持人机界面
(RJ45) 和
PC 服务工具
(USB)·用于应用程序和系统固件升级的
SD 卡·支持远程或本地服务的以太网端口,可使用标准浏览器·工作温度
-20…60°C(若无内置
LCD-HMI,则为
-40…70 °C) 通讯概念file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image004.jpgfile:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image006.jpg西门子控制器POL638电源:0 V,AC/DC 24 V (T1)工作电压AC 24 V ±20%;DC 24 V ±10% 西门子控制器POL638频率45…65 Hz 西门子控制器POL638功耗约15 VA(无扩展模块) 无扩展模块,使用交流电时最大电流1.8 A @ AC 24 V 无扩展模块,使用直流电时最大电流1.0 A @ DC 24 V 配置扩展模块时的最大电流2.2 A @ AC 24 V / 3.0 A @ DC 24 V 西门子控制器POL638供电保护10 A 熔断器或断路器file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image008.jpg继电器输出
Q1...Q6(
T6,
T7) 继电器:类型,触点单稳,常开触点 触点容量: 分断电压AC 24…230 V (-20%, +10%) 额定电流 (res./ind.)最大 AC 4 A/ 3 A (cosφ 0.6) AC 19 V 时的分断电流最小 AC 30mA 供电保护6.3 A 熔断器或断路器file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image010.jpg 通用
I/O X1,
X2 仅为输入
X3…X8 为通用接口
(T2) 可配置 基准电位 触点电压 (SELV) 过电压保护 通过软件 端子┴ 最高 DC 24 V 至 40 V 模拟输入
(X1…X8) LG-Ni1000 传感器电流 分辨率 -50…150 °C 范围内的精度 1.4 mA 0.1 K 0.5 K Pt1000 传感器电流 分辨率 -40…120 °C 范围内的精度 1.8 mA 0.1 K 0.5 K NTC 10k 传感器电流 140 μA 温度范围 -50…-26 °C -25…74 °C 75…99 °C 100…124 °C 125…150 °C 精度 1 K 0.5 K 1 K 3 K 6 K 分辨率 0.2 K 0.1 K 0.3 K 1.0 K 2.5 K NTC 100k 传感器电流 140 μA 温度范围 -25…-11 °C -10…9 °C 10…99 °C 100...150 °C 精度 3 K 1 K 0.5 K 1 K 分辨率 0.2 K 0.1 K 0.1 K 0.2 K 0...2,500 Ω 传感器电流 分辨率 精度 1.8 mA 1 Ω 4 Ω file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image012.jpg DC 0...10 V 输入 分辨率 1 mV 0 V 时的精度 5 V 时的精度 10 V 时的精度 输入电阻 10 mV 25 mV 50 mV 100 kΩ DC 0/4…20 mA 输入 分辨率 4 mA 时的精度 12 mA 时的精度 20 mA 时的精度 1 μA 40 μA 70 μA 120 μA file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image014.jpg 数字输入 (X1...X8) 0/1 数字信号(二进制)采样电压/电流 触点电阻 延迟 脉冲频率 适用无源输入 DC 24 V / 8 mA 最高200 _(闭合) 最低50 k_(断开) 10 ms 最高 20 Hz file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image016.jpg 模拟输出 DC 0…10 V 输出 (X3...X8) 分辨率 0 V 时的精度 5 V 时的精度 10 V 时的精度 124 mV 输出电流 11 mV 66 mV 95 mV 124 mV 1 mA(短路保护) file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image018.jpg 数字输出 DC 输出外接负载 (X5…X8) 分断电压 分断能力最高 DC 24 V 25 mA file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image020.jpg 传感器供电 有源
/比例 2 x 2输出
24 V 电压/电流 基准电位 连接 DC 24 V +10%,-25% / 2 x 40 mA 端子┴ 带短路保护 file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image022.jpg 数字输入 D1…D5 (T4) 0/1 数字信号(二进制) 采样电压/电流 触点电阻 延迟 脉冲频率 适用无源输入 DC 24 V / 8 mA 最高 200 _(闭合) 最低 50 k_(断开) 10 ms 最高 30 Hz file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image024.jpg 模拟输出 DC 0…10 V 输出 Y1,Y2 (T3) 分辨率 0 V 时的精度 5 V 时的精度 10 V 时的精度 输出电流 11 mV 66 mV 95 mV 124 mV 2 mA(短路保护) file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image026.jpg 接口 过程总线
CE+,
CE- (T8) 过程总线 总线连接双绞线 总线连接/电气特征 总线负载 电缆 2个KNX 节点间的总线电缆长度 KNX 总线电缆总长 总线供电通过 基于KNX TP1 CE+,CE-,不可互换 电气隔离 最高 5 mA 必须屏蔽,请参考 KNX 手册“系统规范” 最长 700 m 最长1000 m 50 mA 额定电流的内部 DPSU 外部标准 KNX 供电模块 file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image028.jpg 第三方总线 RS-485 (EIA 485) Modbus RTU 模式 RS-485ModbusRTU 双绞线,屏蔽 A+,B-,REF 总线连接/电气特征 总线连接双绞线 总线终端电阻(通过软件设置) 非电气隔离 A+,B-,REF 680 Ω / 120 Ω +1 nF / 680 Ω file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image030.jpg 本地服务工具接口 T-SV USB 设备接口 电缆连接 标准电缆 插座类型 B USB 插座,系列 B 电缆长度
阅读全文