3.2.5 冷却塔风机的台数控制
根据冷却回水温度控制冷却塔风机的运行台数。
3.2.6 监测热水系统的供、加水温度和压差。
3.2.7 监测膨胀水箱水位,在高、低水位限制时报警。同时,此高低水位信号应送至热交换站用于控制热水补水泵的起停。
3.2.8 设置手动/自动转换开关和冬/夏转换开关。
3.2.9 监视旁通管AB内的水流方向,在冷水机组运行的状态,水流反向(从B点流向A点)时报警。
3.3 空调机组控制
本楼设有各种空调机组100多台,由于使用性质不同,其功能也不一致,因此在控制上也存在较大的差别。这里取四种主要的有代表性的机组来介绍。
3.3.1 双速新风机组控制
双速新风机组的使用要求是:在夏季与风机盘管同时运行,对房间进行供冷,风机低速运行保证最小新风量;在过度季,为充分利用室外空气,采用风机高速运行,减少中央系统冷量,同时,为防止房间正压过大而运行排风机;在冬季,则风机生新转为低速,开始供热。
3.3.1.1 室外温度TW 18.5JF ,送风温度T1控制冷水电动阀,T1=18.5 ,风机低速运行。
3.3.1.2 18.5 TW12时,风机高速运行,典型房间温度T2控制热水电动阀,T2=25;
3.3.1.3 TW12时,转为冬季工况,送风温度T1控制冷水电动阀,T2=20,风机低速运行。
3.3.1.4 典型房间相对湿度控制加湿器,冬季设定值40%。
3.3.1.5 送风机高速运行时,与对应的排风机联锁起停;送风机低速运行时,排风机停止运行。送风机起动后(不论高、低速),均应打开新风电动阀(双位控制)。
3.3.1.6 冬季运行盘管防冻保护。
3.3.1.7 防火阀状态监视,动作报警。
3.3.1.8 过滤器状态监视,高压差报警,设定压差125PA。
3.3.1.9 风机状态监视,故障报警。
3.3.1.10 设置手动/自动转换及冬/夏转换开关。
3.3.2 焓值控制空调机组(图3)
3.3.2.1 回风温度控制两通电动阀,冬、夏切换。TS=24,TD=22。
3.3.2.2 冬季回风相对湿度控制加湿器, 。
3.3.2.3 室外焓值IW大于室内焓值IN(IW IN)时,新风阀MD1为最小开度,回风阀MD2全开,排风阀MD3全关,回风机停止运行。
3.3.2.4 IW IN且盘管供冷水(夏季工况)时,MD1及MD3全开,MD2全关,排风机开始运行,回风温度控制冷水阀。
3.3.2.5 当冷水阀全关后,如果回风温度继续下降,则回风温度由控制冷水阀改为控制MD1、MD2和MD3的开度,调节新、回风混合比。
3.3.2.6 当MD1为最小开度、MD2全开及MD3全关时,若回风温度继续下降,则盘管改为供热水的冬季工况(此点应与水系统的转换结合进行),由回风温度控制电动热水阀。
3.3.2.7 送、回风机及风阀联锁。
3.3.2.8 冬季运行盘管防冻保护。
3.3.2.9 防火阀状态监视,动作报警。
3.3.2.10 风机状态监视,故障报警。
3.3.2.11 过滤器状态监视,高压差报警,设定压差125PA。
3.3.2.12 设置手动/自动转换及冬/夏转换开关。
3.3.3 外区VAV机组控制(图4)
3.3.3.1 系统设置最小送风量LMIN限制。
3.3.3.2 各VAV BOX独立控制各区域温度,DDC控制器对各VAV BOX的风量LI进行累计求和:L=。
3.3.3.3根据系统送风压力控制风机转速。压力设定值应以风系统高度完成后的实测值为准,不得随意设定。
3.3.3.4根据各VAV BOX风量的累计求和值L与系统设计送风量LS(见设备表)的比值L/LS,控制回风电动风阀的开度,保持新风量LX不变。此点应根据回风电动风阀的特性来编写控制软件。
3.3.3.5当L LS时,送风温度T1控制冷水电动阀。
3.3.3.6各系统中,VAV BOX最小风量比的设定值为LMIN/LS。
3.3.3.7当L=LS时,VAV BOX最小开度运行,冷水电动阀由送风温度控制改为由回风温度或典型房间温度T2控制,T2=24。
3.3.3.8冬季运行方式与上述相似。
3.3.3.9送风机应与新风阀联锁,新风阀为双位控制。
3.3.3.10冬季回风相对温度控制加湿器。
3.3.3.11冬季运行盘管防冻保护。
3.3.3.12防火阀状态监视,动作报警。
3.3.3.13风机状态监视,故障报警。
3.3.3.14过滤器状态监视,高压差报警,设定压差152PA。
3.3.3.15设置手动/自动转换及冬/夏转换开关。
3.3.4内区VAV机组控制(图5)
3.3.4.1系统设置最小送风量LMIN限制。
3.3.4.2各VAV BOX独立控制各区域温度,DDC控制器对各VAV BOX的风量LI进行累计求和:L=LI。
3.3.4.3根据系统送风压力控制风机转速。压力设定值应以风系统调试完成后的实测值为准,不得随意设定。
3.3.4.4根据各VAV BOX风量的累计求和值L与系统设计送风量LS(见设备表)的比值L/LS,控制回风电动风阀的开度,保持新风量LX不变。此点应根据回风电动风阀的特性来编写控制软件。
3.3.4.5当LLS时,送风温度T1控制冷水电动阀。
3.3.4.6各系统中,VAV BOX最小风量比的设定值为LMIN/LS。
3.3.4.7当L=LS时,VAV BOX为最小开度运行,冷水电动阀由送风温度控制改为由回风温度或典型房间温度T2控制,T2=24。
3.3.4.8冬季运行方式与上述相似。
3.3.4.9送风机应与新风阀联锁,新风阀为双位控制。
3.3.4.10IWIN时,MD1为最小开度,MD2按上述要求控制,排风机停止运行。
3.3.4.11IWIN且盘管供冷水(夏季工况)时,MD1全开,MD2全关,排风机运行, T2控制冷水电动阀。
3.3.4.12当冷水电动阀全关而回风温度继续下降时,盘管转为供热水的冬季工况(此转换应与水系统协调进行),这时T2控制热水阀,风阀仍保持前述状态(MD1全开,MD2全关)。
3.3.4.13当冬季状态热水阀全开而回风温度继续下降或室外温度低于5时,MD1改为最小开度,MD2全开,排风机停止运行,T2控制热水电动阀。
3.3.4.14冬季回风相对湿度控制加湿器。
3.3.4.15冬季运行盘管防冻保护。
3.3.4.16防火阀状态监视,动作报警。
3.3.4.17风机状态监视,故障报警。
3.3.4.18过滤器状态监视,高压差报警,设定压差125PA。
3.3.4.19设置手动/自动转换及冬/夏转换开关。