调试应具备的条件
一、验证
1、
确认设备、线路安装完毕;
2、
所控的设备能够独立手动运行;
3、
强电专业预留点确认正确[可测试]。
二、DDC 加电检测
1、Excel 50加电检测步骤
供电之前:
1)
对DDC盘内所有电缆和端子排进行目视检查,以修正显性的损坏或不正确安装。
2)
确认安装按安装手册详细步骤实施完毕。
3)
检查接线端子,以排除外来电压。
不正确现场接线的检查:
控制盘安装完后,先不安装控制器,使用万用表或数字电压表,将量程设为高于220V的交流电压档位,检查接地脚与所有AI、AO、DI间的交流电压。测量所有AI、AO、DI信号线间的交流电压。若发现有220V交流电压存在,查找根源,修正接线。
注意:
盘柜的所有内部线和外部线均要进行测试和检查,坚决杜绝强电串入弱电回路!
接地不良测试:
将仪表量程设在0~20K电阻档。
1)
测量接地脚与所有AI、AO、DI接线端间的电阻。
2)
任何低于10K欧姆的测量都表明存在接地不良。检查敷线中是否有割、划破口,传感器是否同保护套管或安装支架发生短路。检查第三方设备是否通过接口提供了低阻抗负载到控制器的I/O端。
3)
为毫安输入信号安装500欧姆电阻。
通电:
1)
将DDC盘内电源开关置于“断开”位置。此时将主电源从机电配电盘送入DDC箱。
2)
闭合DDC盘内电源开关,检查供电电源电压和各变压器输出电压。
3)
断开DDC盘内电源开关,安装控制器模块,将DDC盘内电源开关闭合。检查电源模块和CPU模块指示灯是否指示正常。
阅读全文