楼宇(别墅)对讲无法显示彩色界面的问题求助

为什么被折叠? 0 个回复被折叠
LynnGong 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-17 22:44
问题已经解决,谢谢大家献策。
LynnGong 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-17 22:50
昨天,又对此进行排查,视频线又重新外接连接,但还是原来状况,依旧是顶层黑白,外接是这么接的,二层外接至三层,原问题,一层外接至二层再至三层,原问题,门口机外接至一层接至二层再接至三层,依旧原问题,这样来看,应该不是线的问题了吧?目前对此很是疑惑。
肖运桂 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-17 22:21
现有没有什么问题啊?
LynnGong 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-17 23:29
首先谢谢您解答,我的这个设备是确定的彩色的,即彩色设备,在现场已经将下层室内机与出问题的顶层室内机互换,依旧是黑白的,看来不是设备问题。
cam911 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-17 23:02
同意楼上的建议
弱电初学者 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-17 22:42
看看您的室内机是否有彩色/黑白转换或开关,彩色制式是否PAL制式。 您可以考虑将有问题的室内机与正常的室内机互换一下看看,到底是线路问题还是设备问题。