0
关注
2086
浏览

关于消防弱电穿线问题,来大神解答

为什么被折叠? 0 个回复被折叠
360U2546874088 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-13 05:06
大颗粒房客斯洛伐克是否看
爸爸我在MJh14 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-13 04:25
入/输出模块、输出、输入、声光、总线隔离模块、隔离模块、感烟、感温、复合式感烟感温、报警电话、手动报警按钮、带电话插孔的手动报警按钮、广播、信号阀、水流指示器、湿式自动报警阀、消火栓按钮、带电话插孔的消火栓按钮、电动防火阀怎么穿线?
共同sds 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-13 05:09
消防弱电设计要严格按照《高层民用建筑设计防火规范》 GB 50045-95(2005年版)、《建筑设计防火规范》 GB50016-2006、《火灾自动报警系统设计规范》 GB 50116-98进行设计,特殊建筑还应该考虑相应规范的要求。产品要选用消防部门认证的厂家品牌。2、“消防弱电”顾名思义指的是用于消防系统、消防工程中的弱电系统、弱电设备等。消防系统(有时也称为火警系统,是由英语翻译而来)一般由两部分组成,分别是火灾预警设备和火灾扑灭设备。消防发展到今天,其中的火灾预警早已不是巡更打锣的水平了,而灭火也不再是桶泼瓢浇的水平了。取而代之的,一般是由各种电子传感器(俗称探头)与电路板、IC模块等组合成专业型工业电脑。通过感烟、感温探头等提供的信息来探测到火灾的发生,由电脑系统做出分析,然后输出控制电信号,该电信号再驱动专业灭火剂容器释放闸门上的电磁阀等电控类元件去执行动作,则灭火剂被释放于火灾现场(简称火场)。
infinitezjk 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-13 04:26
如果消防控制中心的设备其工作模式是属于“IC总线”形式的,那么,消防报警(烟感、温感探头),手动报警(手报按扭),消火栓联动线(消火栓按扭),层显(层显火灾显示盘),监视模块(通用输入、输出控制模块与信号模块)等设施,在每一层楼的布线上,完全可以用每层楼布一组即两根“IC信号控制总线”,另外再加两根“模块受控电源”(一般是直流24V),再加两根火灾广播信号线就可以了,也就是说,每一路有三组共6根线就可以了。而各个探头、模块是否工作和反馈信号,都在“IC总线回路”上传输的,只不过是每个探头、模块等都具有唯一的“地址码”,控制中心靠识别地址码来读出信号传输的点和用地址码发出特定信号来控制模块的工作和接收反馈信号的

关于作者

问题动态

发布时间
2026-01-13 06:14
更新时间
2026-01-13 06:14
关注人数
0 人关注

相关问题

新手今天面试了弱电施工员 问个问题?
弱电--我这次悲剧了 求大神进啊 关于各种传感器的
电气工程及其自动化分方向1、电气技术2、电力电子与电力传动哪个比较好?是强电还是弱电?
东胜电厂弱电桥架穿线轻包一米多少钱
不同弱电与屏蔽弱电有什么区别
问下一个关于物联网的场景疑惑?
现在学弱电还是强电好?
做弱电和强电哪个工资高
弱电中3SC25是什么意思
田径运动场标准弱电配套设施有哪些?

推荐内容

需要什么条件才可以担任弱电的项目经理
有谁是从事过安防领域(建筑智能化和安防监控工程)工程项目经理助理的?
智能化和通讯项目经理需要工作的工作流程??
视频会议系统布什么线?
LiveX视频会议系统怎么运行
All Rights Reserved Powered BY WeCenter V4.1.0 © 2026 粤ICP备20025096号-2
  

粤公网安备 44190002007303号