人能够感觉到弱电吗?

为什么被折叠? 0 个回复被折叠
姜少 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-13 23:25
首先,能感觉到。 2013年被12v2a的弱电给电了,从梯子上掉来。当然后来发现是插在220v上了。
张彬 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-13 23:35
先做下搬运工: “一般在干燥环境中,人体电阻大约在2千欧-20兆欧范围内;皮肤出汗时,约为lkΩ左右;皮肤有伤口时,约为800Ω左右。人体触电时,皮肤与带电体的接触面积越大,人体电阻越小。当人体接触带电体时,人体就被当作一电路元件接入回路。人体阻抗通常包括外部阻抗(与触电当时所穿衣服、鞋袜以及身体的潮湿情况有关,从几千欧-几十兆欧不等)和内部阻抗(与触电者的皮肤阻抗和体内阻抗有关)。 一般认为,接触到真皮里,一只手臂或一条腿的电阻大约为500欧。因此,由一只手臂到另一只手臂或由一条腿到另一条腿的通路相当于一只1000欧的电阻。假定一个人用双手紧握带电体,双脚站在水坑里而形成导电回路,这时人体电阻基本上就是体内电阻约为500欧。 一般情况下,人体电阻可按1000-2000欧考虑。 人体对0.5mA以下的工频电流一般是没有感觉的。实验资料表明,对不同的人引起感觉的最小电流是不一样的,成年男性平均约为1.01mA,成年女性约为0.7mA,这一数值称为感知电流。这时人体由于神经受刺激而感觉轻微刺痛。同样,不同的人触电后能自主摆脱电源的最大电流也不一样,成年男性平均为16mA,成年女性为10.5mA,这个数值称为摆脱电流。一般情况下,8-10mA以下的工频电流,50mA以下的直流电流可以当作人体允许的安全电流,但这些电流长时间通过人体也是有危险的(人体通电时间越长,电阻会越小)。在装有防止触电的保护装置的场合,人体允许的工频电流约30mA,在空中,可能因造成严重二次事故的场合,人体允许的工频电流应按不引起强烈痉挛的5毫安考虑。 安全电压是为了防止触电事故而采用的由特定电源的电压系列。其供电要求实行输出与输入电路的隔离,与其他电气系统的隔离。这个电压系列的上限值,在正常和故障情况下,任何两导体间任一导体与地之间均不得超过交流(50-500赫)有效值50伏。 人们可根据场所特点,采用我国安全电压标准规定的交流电安全电压等级: 1、42伏(空载上限小于等于50伏)可供有触电危险的场所使用的手持式电动工具等场合下使用; 2、36伏(空载上限小于等于43伏),可在矿井、多导电粉尘等场所使用的行灯等场合下使用; 3、24伏、12伏、6伏(空载上限分别小于或等于29伏、15伏、8伏)三档可供某些人体可能偶然触及的带电体的设备选用。 在大型锅炉内工作、金属容器内工作或者在发器内工作,为了确保人身安全一定要使用12伏或6伏低压行灯。当电气设备采用24伏以上安全电压时,必须采取防止直接接触带电体的。其电路必须与大地绝缘。 安全电压是以人体允许电流与人体电阻的乘积为依据而确定的。” 根据个人体质、接触面积、皮肤湿润程度、绝缘情况等进行考量,接触电池产生不良感觉也不是不可能。

关于作者

问题动态

发布时间
2026-01-14 00:53
更新时间
2026-01-14 00:53
关注人数
0 人关注

相关问题

推荐内容

干弱电的出路在哪?
弱电室与强电室会不会爆炸?
弱电施工和室内装修比起来谁更有发展空间?
弱电系统集成公司的前景怎么样?
酒店弱电哪家公司做的不错??
家装弱电进弱电柜前的墙面线管如何处理?
弱电行业的发展前景怎么样?
如何制定一套针对酒店行业的弱电系统维护方案?
建筑施工图纸中,智能化弱电需要关注哪些方面?
西门子程控交换机,电话能接通,但没有声音!自己做弱电项目,急急急?